中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2639|回复: 1

周界防范系统经常报警求救

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
发表于 2006-3-23 19:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我工地用的红外对射是艾礼富产品,分5个防区,其中1,2,4路总是莫名其妙报警(报警主机上显示),检查每一路上的红外对射,又都正常!!过一阵他又恢复正常,这现象经常出现!请高手指点...

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2006-3-23 19:56:18 | 显示全部楼层

周界防范系统经常报警求救

首先要确定是主机的问题还是探头的问题:1. 不要将探头接到主机上, 情况依旧, 主机的问题, 否则探头的问题, 探头的问题: 有可能是距离太远, 系统处在零界状态...调整距离..主机的问题: 更换或维修...
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)