中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2018|回复: 3

[原创][求助]

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
发表于 2006-3-21 01:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老大碰到过快球控制中出现的无论向哪个方向转都有停不了的现象,向反方向转才能停下来.但是有时候小幅度的转出现的几率就小一些,前端的接线没有问题,485线是用光缆传过来的.

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
QQ
发表于 2006-3-21 04:26:54 | 显示全部楼层

[原创][求助]

我也遇到过这样的问题,我觉得还是设置和协议不匹配的问题,你觉得呢?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
91
发表于 2006-3-21 05:56:27 | 显示全部楼层

[原创][求助]

我们也遇到这种情况,前端是AD的快球,矩阵也是WISH,原因有以下几点:1.通讯协议的问题,这和光端机的设置也有关系,建议将工作模式设为全双工;2.每一个快球单独使用一根控制线及独立的数据口,保证线路的正常;3.调试时单独调试一个快球,成功后再调试其他的;4.测试光端机接收、发射端1310、1550的光功率,保证再允许的损耗方围内;5.可能是光端机的连接法兰盘破损,导致信号畸变,控制失效。以上几个方面是我们在调试中遇到的问题,经过以上处理基本可以解决问题,如果还不行就可能是光端机的问题了。如需详细了解,可以电话联系。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
 楼主| 发表于 2006-3-21 16:49:51 | 显示全部楼层

[原创][求助]

楼上说的有道理,有的是和协议有关系,但是这次遇到的是两个一样的快球和云台,通过光缆传485信号的有问题,另外一个没有接光缆的就没有问题,是一样的协议
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-22 11:19 , Processed in 0.123023 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表