中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2102|回复: 4

奇怪的干扰问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
37
发表于 2006-3-10 06:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位在线或不在线的高手:我在离11万V的高压线下面(距离20米)平行布一跟200米的75-5线,出现严重的横纹干扰不平行布线100米也出现严重的横纹干扰用很短的线没有干扰,用200米长线不布线,有一点干扰监控主机不开机,但把电源线接到没有接地的220V电源上,机箱和硬卡到接地线有110V电压是什么原因视频接收端也有110V电压,干扰源在哪里,急急急?????

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
QQ
发表于 2006-3-10 07:42:06 | 显示全部楼层

奇怪的干扰问题

电压是感应过来的。布线可采用穿金属管
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
37
 楼主| 发表于 2006-3-10 14:52:16 | 显示全部楼层

奇怪的干扰问题

补充一下,监控主机什么都不接,包括视频线,只接墙上的电源,并且是不开机,奇怪的是有110V电压,所以不可能是感应过来的,是不是墙上的电有问题?????,谢谢各位
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
发表于 2006-3-23 22:08:18 | 显示全部楼层

奇怪的干扰问题

主机电源不接地.主机外壳会带电所以要接地线才行.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
QQ
发表于 2006-3-23 22:12:55 | 显示全部楼层

奇怪的干扰问题

往地上钉根钢筋缠上地线就行了哈哈我以前也遇到这种问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-25 15:50 , Processed in 0.079983 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表