中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9681|回复: 26

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
发表于 2006-2-28 01:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在北方谈一个森林防火项目,监控点共10个,每个点距离在20~30公里左右.问题几个1\监控点本地没电源,需自己发电供电.(冬季日照时间短,担心太阳能发电不保证)2\冬季温度可达零下三十度3\摄像机云台安装在瞭望塔上,观察范围需达到十公里以上4\想用无线传输方式解决5\发生险情时,在监控中心可通过图象分析火灾发生的准确位置请各位兄弟多发表经验意见,多谢了.

安防精英

Rank: 4

积分
578
发表于 2006-2-28 05:31:08 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

要是弄个柴油发电机过去,本身不就是火源?最好还是太阳能发电,哪怕多用几块,面积达一点,电池大一点都无所谓啦。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
 楼主| 发表于 2006-2-28 09:23:46 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

电池能否在-30度下环境充电呢?各位兄弟,有否考虑风力发电,是否可行,有这方面成功经验吗,请赐教
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
发表于 2006-2-28 17:11:40 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

温度低会有一定影响,不过应该可以工作!没有理论支持,代表个人看法。 这对你提出的以上问题: 1. 我认为供电选用太阳能是可行的。 2. 低温设备可以买的到。 3. 十公里观察距离恐怕最后是个问题,设备即使达能到要求,有以下问题:价格超昂贵,体积比较大,需要配置特殊重型云台,防护罩,云台水平转动速率要求精密,在铁塔上安装防震动考虑,还有防雷系统考虑。 4. 无线传输应该说比较成熟,可以采纳。 5. 中心软件开发实现功能要求,但是精确度将会是个问题。 以上意见都没有经过详细考虑,慎重借鉴; 我也曾关注过类似项目,说起来我感觉你这10个点下来没有300万恐怕建不起来,建完之后实际应用效果和稳定性也是未知数,如果想要接这个项目,需要先做好技术可行性分析及实际参数测试,不然项目收尾的时候事情就多了。
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
发表于 2006-2-28 17:16:17 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

呵呵 楼主逗我们开心呢? 东北的项目去广州找公司做?
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
73
发表于 2006-2-28 18:06:03 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

在论坛里潜了二年的水,呵呵,终于该浮出水面了.我负责过这方面的工程.QQ34201206
回复

使用道具 举报

安防传说人物

智能通

Rank: 8Rank: 8

积分
4635
发表于 2006-2-28 18:14:34 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

用一般的云台是不行的!!
请多多发帖&交流,谢谢!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
66
发表于 2006-3-1 00:45:53 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

可以考虑太阳能发电,不行再加上风力发电,但一定要配备后备电池。因为气温低,因此,需要建保温箱或房子。选用无线是唯一的经济方案,选用5.8GHz时,需要考虑能否视距传输(看得见)。
5.8G网桥、无线视频、数字无绳电话、VoIP网关 独家代理Solectek SkyWay5000 5.8GHz OFDM网桥设备 大功率、大带宽、一体化、全室外、IP+E1、最远60Km 典型用户:央视传媒、长春移动、辽阳铁通、山西联通 [color=red]方正通信[/color]——[url]http://www.dcq.com.cn[/url]
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
373
QQ
发表于 2006-3-1 06:31:46 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

国外一般是采取太阳能和风力双重供电方式
---------------------------------------------- 常州裕华电子 中国最大的防爆工业监控设备制造商 江峰(013861195988) 0519—83900387 QQ:3871097
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
 楼主| 发表于 2006-3-1 09:16:13 | 显示全部楼层

[求助]森林防火监控系统探讨解决方案

呵呵,多谢各位同学,就不知选择的产品能否实践中过关.3楼同学能否介绍下那种特殊摄像机和云台是使用哪个品牌吗.