中国安防论坛

 找回密码
 注册
楼主: 于洪

论坛技术方案汇总

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
QQ
发表于 2009-4-10 17:58:13 | 显示全部楼层

re:相互交流,共同进步!

相互交流,共同进步!
专业生产:各种不锈钢岗亭、彩钢岗亭、铝合金岗亭、复合铝板岗亭、三辊闸、摆闸等各类不锈钢产品。产品做工精细,厂价直销。 网 址:www.annai96.com.cn 电 话:0755-81218325 13418610842 Q Q :445867759 联系人:丁小姐
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
QQ
发表于 2009-4-10 18:38:15 | 显示全部楼层

re:来学习了,谢谢。

来学习了,谢谢。
专业生产:各种不锈钢岗亭、彩钢岗亭、铝合金岗亭、复合铝板岗亭、三辊闸、摆闸等各类不锈钢产品。产品做工精细,厂价直销。 网 址:www.annai96.com.cn 电 话:0755-81218325 13418610842 Q Q :445867759 联系人:丁小姐
回复

使用道具 举报

安防小学生

工程师

Rank: 2

积分
75
QQ
发表于 2009-4-11 23:26:16 | 显示全部楼层

re:监控系统防雷方案一、工程概述...

监控系统防雷方案
3 N7 O/ \+ E2 L' u* G ?
/ F+ Z9 @$ Q; i* W0 v- U0 z一、工程概述
4 A+ q- N$ H' k( Q监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
! Q1 Q# v w( Z& ?6 u 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
5 ^% ~: e. l2 m8 y; S0 z系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。
0 y/ V9 }7 H/ ]" Y2 d a (1)IEC61024《建筑物防雷》
1 W3 W/ k1 x2 T6 | (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
; a7 f, h4 J3 d" R: [ p) t/ j+ E( J (3)ITU K25《光缆的防雷》
5 N/ `0 o+ H# d(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
; T0 H3 M" o# L' L$ f2 } (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
{- l, K+ P# V- Q* d) e(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
* ?" r0 f+ l" g" Q+ b% p(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
( \( n; e" l1 t, T: M(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
; F4 K. m, c8 d' l6 M9 a (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
* t" U+ g7 `8 o& ?9 H6 | 二、雷击防护措施
+ ^+ _* Z& b, w9 f* A (一)直击雷防护
, a$ V8 y! z3 E/ ^9 x9 d! P$ G 监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
! ?1 b6 c0 K9 A5 [) u- q1、监控系统前端设备直击雷防护措施
9 A `( b# T- c4 I, n4 O(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。)

& k5 D* Y# b, Q; E5 z7 }4 _8 ? (2)户外摄像枪接地及地网
! q- v% h; K5 F1 N, M/ p如果摄像枪附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地,如果附近没有地网,则要另
' C( b9 ?+ `. C0 b 外建造独立地网,地网方案如下:
' ~$ ]3 f) i# _1 R0 YA、在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(5×50×50×2500mm),间距为5米。
4 t8 }; W* n$ E# a1 G+ MB、角钢接地极用4×40mm扁钢组成网,环网连通。
- L# b- x2 `( P! a4 a5 a! \C、将接地系统和立杆底座连接。
3 V7 ?% z7 J1 X& p8 | (3)地网施工程序:施工前首先要充分了解施工现场的地形地貌、地质结构,然后根据方案设计和现场情况定出各处接地极的孔位和连接导体沟槽,再进行施工安装。注意避开电缆沟、管道和其它导电装置,施工前要向建设单位提出书面申请,同意动工方可进行。(设计用土壤的电阻率取250Ω•m。)
; Z8 Q9 b+ ^' ?2 `/ z" l/ F( h. BA、挖沟:合理使用挖掘工具,采取逐层下挖法,沟槽深度至少 0.8米,沟槽宽度以能挖深为宜。
0 R9 m5 H5 e& k7 s* YB、打入:采用适当工具打入角钢接地极。角钢接地极埋深0.8米以下,即接地极头部平沟槽底部。
9 C6 b/ n, _0 {4 z6 IC、连接:把安装好的角钢接地极用40*4扁钢连接起来,形成网状;全部连接均采用焊接。
" j, b( W8 ?/ L; ~, ID、引入:将接地系统接到立杆底座。
/ p( B( T$ T4 q: g# a& R/ t) i8 W) D8 P" nE、回填:先填净土,逐层夯实,整理好路面。

8 B- I, B' |, E: C5 w5 O0 x 地网示意图
, D) V O$ `, ~7 o( M1 z. R(二)感应雷防护
7 V: s" S Y4 }& h4 I 1、设备前端的感应电防护
) a1 ?: K/ W- y$ c2 ]7 X4 i雷击电磁脉冲(LEMP)所产生的感应电动势通过侵入通道叠加在线路信号上产生瞬间高电压,击毁各类用电设备和微电子芯片,因此在实施防雷工程时必须将防感应雷作为重点,
( k8 O" T( U. G进行有效的防御。在设计综合防雷时,应从以上通道进行重点防护,同时做好等电位连接和共用接地系统。
9 _) s v! a! I h (1)前端带云台摄像枪的感应雷防雷措施:摄像枪前端安装组合式视频、云台、电源三合一避雷器一个,型号: WEP-SCPD-3。
( O7 m' V- ^& G (2)前端无云台摄像枪的感应雷防雷措施:摄像枪前端安装组合式视频、电源二合一避雷器一个,型号: WEP-SCVP。
/ [ Z: s$ B1 T0 s0 X0 j- p1 y) K' y; H6 p(3)防雷器接地线:防雷器用≥2.5mm驳木?刀喙赏?净坡躺?硐咧苯佑氲赝??樱?拥叵吆陀米髦被骼滓?孪叩牧⒏酥?湟?舜司?担?⑶揖×孔龅蕉潭?薄=拥叵咭朔胖迷诹⒏四凇
http:www.anshilx.com
手机:13910575618
回复

使用道具 举报

安防小学生

工程师

Rank: 2

积分
75
QQ
发表于 2009-4-11 23:30:24 | 显示全部楼层

re:目 录第1章. 施工组织方案 4...

目 录
6 v% o4 _4 ^% O, z 第1章. 施工组织方案 4
2 g' w! \7 n! {; P1 ~: R 1.1. 工程组织方案 4
' U) A0 u& M) }1.1.1. 工程概述 4
8 w0 g( j% Y5 P3 y 1.1.2. 编制依据 4
' O7 s4 O r" w% B" V1.1.3. 工程人员组织 5
* v4 E; x m3 f6 G l- y1.1.4. 施工管理架构图 5
# W: ^, [' F! S, `3 C _ 1.2. 质量管理 8
1 u8 @! I# U5 L& w+ n1 q2 F, X 1.2.1. 三大优势:信誉!技术!经验! 8
9 n' y4 @5 `! |% s1.2.2. 质量保证体系 9
7 ]4 d! ]7 o0 j3 O 1.2.3. 施工质量控制 13
# a1 E3 L, t: F0 b% `' G 1.3. 安全生产制度 17
$ o. y, M' {$ D& T$ h( O5 { 1.3.1. 施工安全保证 19
: c0 g" F9 }0 b9 [8 h' G) o1.3.2. 落实各种设备安全使用措施 20
1 Q, W+ W, p) b0 \5 v8 T4 l7 U1.3.3. 文明施工制度 21
& ^/ \: o4 A6 }3 f% f0 k& F( M 1.3.4. 施工现场的文明专项措施 22
7 v, U- z" s$ R6 N, ^ 1.4. 工程管理 22
* I+ h9 P# T) u6 D, q2 m1.4.1. 施工管理方法 22
/ j: V b7 i( Z1.4.2. 施工流程图 23
4 u' E5 i! |) o1.4.3. 强化计划管理 24
5 d! x2 l' W7 C7 _+ L7 r1.4.4. 施工项目进度控制 24
% l% u$ n' U/ r2 N( O1.4.5. 技术保证制度 26
' ]0 ]+ b& C. V0 x3 @, j1.4.6. 资金与合同保证制度 27
- M ]. Y% ]0 `3 ` 1.5. 项目实施及工期进度计划 28
1 y3 |. j# D1 k9 F5 W. D1.5.1. 项目工程实施内容 28
3 |0 g8 G! b* Q. }+ |' j 1.5.2. 工程进度安排 28
* I1 }4 ~% m- q* a$ Q7 \4 y) U1.5.3. 施工办法 29
: n9 _+ l# B4 F9 z5 W4 I3 ?& R 1.5.4. 工程进度安排 30
% N- C0 `& C1 i7 G1.5.5. 工程进度控制措施 30
, M, M( g2 x, @8 q# M" o* r3 X" u7 O1.6. 施工前准备工作 32
! \) v: f7 Y' h$ n 1.6.1. 准备工作 32
4 m+ v" Z5 m6 ^" t$ m! G 1.6.2. 工程材料、设备的运输 35
4 x/ x. w0 i, m/ C2 J+ D 1.7. 施工技术要求 36
3 n9 y& h" u# \* ?* u4 w: @1.7.1. 线槽施工工艺要求 36
, l& u* J7 A7 P! V1 @& s1.7.2. 线管施工工艺要求 37
4 v$ T9 e* z, A! z; |/ l7 ^: [1.7.3. 电缆头制作安装 40
; `; u8 i+ Z/ ?7 v( L% e7 X% ? 1.7.4. 线、光缆施工工艺要求 40
* a8 @4 ?! U, o G1 R ]1.7.5. 前端设备安装工艺要求 43
3 K) r3 n; R+ y! c2 e 1.7.6. 控制室设备安装工艺要求 45
2 L3 s9 h4 s: Q4 w, Q" X/ w 1.7.7. 供电、防雷与接地施工 46
; i8 U( r7 Z! ]- }" E1.7.8. 施工部署与方法 47
# p* {$ T9 `2 I. n; K, {+ Z# r 1.7.9. 设立专项工程组织管理 50
# g5 w3 z9 Q/ k7 Q1.7.10. 机房设备的布置及接地 52
5 W: @* M4 Y2 d! i1 @( p 1.7.11. 系统测试与统调 52
5 [; o! _7 T I; h 1.8. 工程验收与移交 53
7 { V4 t9 u0 a 1.8.1. 工程验收 53
! G7 i2 P6 q9 e4 U5 `" f7 a 1.8.2. 工程移交 55
) n' i, q t+ ^( i5 Q 第2章. 售后服务承诺书 56
! K8 J6 d) G: X' P/ _/ ? 2.1. 售后服务概述 56
$ n0 }; X4 K, j& g. U1 u; p 2.2. 完善的服务流程体系 57
# i" E# I# L. p9 u8 H( ` 2.2.1. 定期服务流程 57
9 A6 a. ~! W4 p 2.2.2. 应急服务流程 57
* X$ X% U" X, x M 2.2.3. 备件服务流程 58
! J: |7 h2 k7 ]& o$ c 2.2.4. 专题服务流程 59
: v- z5 I, l8 q' e, d 2.2.5. 进行特定项目流程 60
- }" A+ ~6 d; t* J5 C+ |! q2.2.6. 业务扩展服务流程 61
, w6 s3 k: G, P+ e6 i3 `; ~9 s& y2.3. 售后服务计划 61
4 @. g( b6 S4 ?- X+ u 2.3.1. 质保期 61
4 h4 U+ A3 b2 h( n; d1 F2.3.2. 故障响应时间 61
) c! S" _9 \! H# ?7 E1 J6 K4 n8 | 2.3.3. 日常维修计划 62
6 i2 z. o' j9 K( v- y2.3.4. 应急维修措施 62
9 T" R' V6 p0 ~$ k/ V 2.3.5. 备品备件管理 63
5 l. d$ }3 X [$ z9 I. O' K% g2.3.6. 资料管理 63
# z4 {8 h1 `9 U' G8 {9 j7 R2.4. 售后服务人员 63
+ M8 b1 @4 ~( n* A0 P第3章. 培训服务计划 64
' A& y$ Z, E! g& z3 i) t7 X 3.1. 培训承诺 64
# |, N4 U/ y# H: s3 y& p% B) Q5 o 3.2. 培训目标 64
+ H G2 g/ O$ T. v" d3.3. 培训对象 65
% S; ?1 k O+ O7 }. H3.4. 培训方式 66
! ]1 R9 H4 P r' m$ O3.4.1. 现场安装演示培训 66
- O8 t) A* J" T. G& A3.4.2. 授课理论培训 66
8 }# C D: t2 `4 v* @5 o& u5 f3.5. 培训地点、设施、时间 67
& c2 |/ W0 G, d- s( ^- h( n3.5.1. 培训地点 67
, ~1 L) q" Y- k* q! u- A3.5.2. 培训设施 68
( m; h8 r0 w1 O. p3.5.3. 培训时间 68
) w2 _) |! f$ L1 S0 D* D
' G# h) v9 P6 B6 y, y- W* k
http:www.anshilx.com
手机:13910575618
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
29
QQ
发表于 2009-4-14 00:15:37 | 显示全部楼层

re:非常感谢,受益匪浅

非常感谢,受益匪浅
专注的领域:防盗报警(博世,DSC,霍尼韦尔),楼宇对讲(博世,NEC),综合布线(施耐德。有事电联:13603009507,QQ:1679545
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
27
发表于 2009-4-15 18:03:19 | 显示全部楼层

re:海康的遥控器不能用怎么处理 急求???...

海康的遥控器不能用怎么处理 急求?????
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
发表于 2009-4-15 18:59:03 | 显示全部楼层

re:谢谢!

谢谢!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
发表于 2009-4-20 17:24:46 | 显示全部楼层

re:太棒了,谢谢你们辛苦劳动。

太棒了,谢谢你们辛苦劳动。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
发表于 2009-4-20 22:37:09 | 显示全部楼层

re:太感谢了————————————...

太感谢了
. q$ l8 \; M' Y O& V
, Y8 R' F9 X2 Q3 Q ————————————
# a1 E& E" l# c http://www.xitiantech.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
QQ
发表于 2009-4-21 18:18:09 | 显示全部楼层

re:支持!支持!在支持!

支持!支持!在支持!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-4-25 09:52 , Processed in 0.130922 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表