楼主 |
发表于 2006-2-16 06:57:09
|
显示全部楼层
[探讨话题一]工程前,如何了解干扰环境?
[工程前期——了解干扰环境.gif>: 7 M) X- W4 Z ^" h: R3 u
一、 电台:中、短波电台,移动通信基站,更多的楼顶小灵通基站,港口,指挥中心等其他类电台,工程附近是否有?电台的大功率发射,强大的空间电磁场,会使视频传输电缆,象一个接收天线一样,“收到”很强的感应电流,产生很高的感应电动势(电压),形成干扰; 3 \0 J8 N. O+ K( r, M& I1 a
二、 车间、供水、中央空调、高层电梯等大功率变频电机环境下的视频传输环境——会有强电磁干扰;
1 s* m% o, c# F% a# |三、 工厂,变电站,大型建筑物等动力电缆沟,视频电缆必须同沟并行布线时,会有强电磁干扰;
u! l$ K4 e# h5 I四、 监控室设备供电系统,同一供电线路中有大功率运转设备,包括空调等——会有强电磁传导干扰,影响主设备——这属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰;
1 ^+ [+ [9 I/ y4 m; s( u五、 用电环境复杂,前后端距离较远并都接大地时,要当心地电位环路干扰——这也属于不合理设计或施工类干扰;
d3 _& ^2 V) h$ Y六、 前端摄像机供电系统干扰,包括220V同一供电线路传导干扰和集中供电电压降低产生的视频干扰——也属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰; 5 ~4 p% Q% H/ Q8 _7 ~( r3 X2 j0 L* L
等等。
( j$ y% a9 s& C0 w `
2 [3 D- ]9 Q" k: ^1 O# v3 ]$ q[干扰环境测量.gif>:干扰环境测量方法可能有很多,但提供交流的资料很少,这里先抛砖引玉介绍一种,共参考: & @& p( N0 r5 r, E2 ~# E
1. 尽量根据实际走线方向,在地面临时拉一条测量线,将摄像机端电缆的芯线和外屏蔽层接75欧姆电阻,然后在电缆末端监控室,用示波器测量线缆中的干扰信号。可以看到干扰的大小、频率和波形特征。如实际工程走线是地下,干扰大小会小于测量值;如实际工程走线是架空,干扰大小会大于测量值;测量时如果在示波器输入端加接一个75欧姆负载时,测量结果更接近实际,可信度更高; . s9 M& f( s) [8 l% K: u' W
2. 地电位环路干扰测量,要把电缆两端的屏蔽层尽量接在工程必须安装的接地点上,如摄像机安装在接地塔架上,或接地灯杆上等,末端接供电系统(建筑物)大地线;干扰测量方法一样,也是用示波器测量干扰情况。
5 f0 C& q# i+ a5 G* R; D1 Z |
|