|
|

楼主 |
发表于 2006-2-16 06:57:09
|
显示全部楼层
[探讨话题一]工程前,如何了解干扰环境?
[工程前期——了解干扰环境.gif>:
8 K# A0 z1 @/ v3 q- c3 t" m: Q一、 电台:中、短波电台,移动通信基站,更多的楼顶小灵通基站,港口,指挥中心等其他类电台,工程附近是否有?电台的大功率发射,强大的空间电磁场,会使视频传输电缆,象一个接收天线一样,“收到”很强的感应电流,产生很高的感应电动势(电压),形成干扰;
+ S5 a0 z9 b: `( W二、 车间、供水、中央空调、高层电梯等大功率变频电机环境下的视频传输环境——会有强电磁干扰; - v+ U: D1 z' d- r0 j+ k+ s. ~
三、 工厂,变电站,大型建筑物等动力电缆沟,视频电缆必须同沟并行布线时,会有强电磁干扰;
: y3 p( @4 o3 e- l& f四、 监控室设备供电系统,同一供电线路中有大功率运转设备,包括空调等——会有强电磁传导干扰,影响主设备——这属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰;
5 _0 d: Q5 Y- M c, _五、 用电环境复杂,前后端距离较远并都接大地时,要当心地电位环路干扰——这也属于不合理设计或施工类干扰;
6 z6 |- S# ]+ |% A6 S六、 前端摄像机供电系统干扰,包括220V同一供电线路传导干扰和集中供电电压降低产生的视频干扰——也属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰; 6 }/ F* D7 H' q1 ^' Q9 x$ W) w2 y) Z
等等。 ( b& _+ y% o* V4 W- j" U7 h
) k4 U3 K$ \" P/ m* A! [9 e7 T) v[干扰环境测量.gif>:干扰环境测量方法可能有很多,但提供交流的资料很少,这里先抛砖引玉介绍一种,共参考: ) p* ]4 |, Z7 R0 y
1. 尽量根据实际走线方向,在地面临时拉一条测量线,将摄像机端电缆的芯线和外屏蔽层接75欧姆电阻,然后在电缆末端监控室,用示波器测量线缆中的干扰信号。可以看到干扰的大小、频率和波形特征。如实际工程走线是地下,干扰大小会小于测量值;如实际工程走线是架空,干扰大小会大于测量值;测量时如果在示波器输入端加接一个75欧姆负载时,测量结果更接近实际,可信度更高;
, z! J+ I# \/ o1 u4 @2. 地电位环路干扰测量,要把电缆两端的屏蔽层尽量接在工程必须安装的接地点上,如摄像机安装在接地塔架上,或接地灯杆上等,末端接供电系统(建筑物)大地线;干扰测量方法一样,也是用示波器测量干扰情况。
! m( l. d* z' x0 G. c4 U- l |
|