|

楼主 |
发表于 2006-2-16 06:57:09
|
显示全部楼层
[探讨话题一]工程前,如何了解干扰环境?
[工程前期——了解干扰环境.gif>: A9 o" M" E( b1 w$ K$ X
一、 电台:中、短波电台,移动通信基站,更多的楼顶小灵通基站,港口,指挥中心等其他类电台,工程附近是否有?电台的大功率发射,强大的空间电磁场,会使视频传输电缆,象一个接收天线一样,“收到”很强的感应电流,产生很高的感应电动势(电压),形成干扰;
0 S5 l3 Q2 c( Y# F1 l9 k二、 车间、供水、中央空调、高层电梯等大功率变频电机环境下的视频传输环境——会有强电磁干扰;
* C# K& Y6 C6 x9 ]1 W3 T三、 工厂,变电站,大型建筑物等动力电缆沟,视频电缆必须同沟并行布线时,会有强电磁干扰;
# h9 h( e/ Z* S; P, g( ^% b2 i四、 监控室设备供电系统,同一供电线路中有大功率运转设备,包括空调等——会有强电磁传导干扰,影响主设备——这属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰; ' A* `4 s% S0 _8 _
五、 用电环境复杂,前后端距离较远并都接大地时,要当心地电位环路干扰——这也属于不合理设计或施工类干扰;
5 y7 s+ f7 W n2 r六、 前端摄像机供电系统干扰,包括220V同一供电线路传导干扰和集中供电电压降低产生的视频干扰——也属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰;
/ e" H9 j5 I g$ {& A等等。
, l l( J0 q/ n8 [ 1 S' [1 u* h2 Q8 o) y& w4 Z8 c
[干扰环境测量.gif>:干扰环境测量方法可能有很多,但提供交流的资料很少,这里先抛砖引玉介绍一种,共参考: : z2 {0 U; Y' d* w2 f9 z$ B7 m
1. 尽量根据实际走线方向,在地面临时拉一条测量线,将摄像机端电缆的芯线和外屏蔽层接75欧姆电阻,然后在电缆末端监控室,用示波器测量线缆中的干扰信号。可以看到干扰的大小、频率和波形特征。如实际工程走线是地下,干扰大小会小于测量值;如实际工程走线是架空,干扰大小会大于测量值;测量时如果在示波器输入端加接一个75欧姆负载时,测量结果更接近实际,可信度更高; & `2 p9 h8 p6 D) E/ U4 x$ e
2. 地电位环路干扰测量,要把电缆两端的屏蔽层尽量接在工程必须安装的接地点上,如摄像机安装在接地塔架上,或接地灯杆上等,末端接供电系统(建筑物)大地线;干扰测量方法一样,也是用示波器测量干扰情况。
7 ]8 m& V) k- c |
|