中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 7399|回复: 2

ck2316故障

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
发表于 2006-2-15 20:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个客户的ck报警器有问题了,更换了一块主板(旧的,客户从仓库里找出来的),双鉴探头防区报警警号只会“嘀”的响一声,不过电话线有被主机占用,猜测可能有向公安局发信息,如果不撤防,让双鉴探头第二次报警的话,警号会响,一切正常。这种情况是探头问题还是防区问题?

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2006-2-15 21:23:18 | 显示全部楼层

ck2316故障

防区报警后测主机警号输出端电压应为DC12V:1-电压过低:给所有探测器另加DC12V电源再测试主机警号输出端电压 1A:正常,报警主机电源功率不足或探测器数量太多 2B:过低,更换警号 2-电压正常:更换警号。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
发表于 2006-2-16 00:33:48 | 显示全部楼层

ck2316故障

原因是CK产品没有全部复位。我公司可以出售价格地位的CK报警主机。深圳13509622656
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 06:10 , Processed in 0.053702 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表