GA
/ P l, _1 B' z+ o9 ~中华人民共和国公共安全行业标准 0 o; \$ _+ e& T, Q: d, J. U
GA 308—2001
- j) p% Z5 z" w7 w: _& c # T; x8 [* i3 u9 ^# f5 r: t
* c- x! h' b7 q) `7 s2 N' P+ z5 j 9 I& c3 F1 n! ^+ ?" p% m
$ x6 G. \! [0 x 1 t. O2 p2 T+ O5 i( K0 K1 ^$ h
安全防范系统验收规则 ; X) X( @" W0 e5 \ j, Z
Acceptance check criterion of security and alarm systems
; r4 S3 u k7 G8 R
2001-08-23 发布 2001-12-01 实施
" k. R6 a0 `! q% p$ { s( y中华人民共和国公安部 发布
- @3 b9 i5 |& G! x % H) y# ^& @; g4 N4 D
* A: Z! s4 J- P4 e2 V0 W/ v
GA308--2001
; _( A. c( A$ W6 {2 F前 言
' x+ i1 V: j; }) l 0 u; s1 {2 ^+ S( J8 E
" ^ O1 S6 [4 ^0 k( n/ O
本标准的安全技术内容为强制性。
: D; r- Q7 `6 [# A2 V! |; y3 M本标准是GA/T 75—1994《安全防范工程程序与要求》的配套标准,对安全防范系统的验收提出了必须遵循的规则。 9 b( W8 {" |0 t8 p) z7 L7 T
本标准没有相同的国际或国外先进标准可供采用,在具体内容上主要参考有关电子系统,计算机信息系统安装、验收的技术规范、设计要求和安全技术防范产品标准,并结合国内安全防范系统设计和安装的实践经验编写而成。
* |/ V5 J/ m+ F2 s2 P本标准由中华人民共和国公安部科技局提出。
/ z* X) d5 B* v. h }本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口。
; A& U; C$ q7 C0 {2 l本标准由上海市公安局技术防范办公室、公安部第三研究所、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、上海三盾安全防范系统公司、公安部安全与警用电子产品质量检测中心联合起草。 % D- k/ t5 [' b4 ?0 w. m1 _, K9 l
本标准主要起草人:孙金元 、李祥发、 汪广杰、 郑文、 沈伟斌、 陶焱升、 李仲男。
) ? H4 E2 ]* r! |/ ]4 F中华人民共和国公共安全行业标准 8 f" d4 c) ?% F7 s9 t' J. i
GA 308—2001
" U; D* V6 j, s0 D& b4 P a
1 j' L5 Q8 j. P9 Y6 Y1 }# M# L
$ W! X( m3 s% Z% \ 7 }! {/ G! c: H
' q2 T8 d1 O* l' K
4 g/ l8 y& F- t, @4 I3 k安全防范系统验收规则
: u: g+ ?8 O+ n6 XAcceptance check criterion of security and alarm systems 9 m1 r; d" I N9 v r- A }
中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准
7 p% b& }5 S; t8 W3 P+ q$ N/ @CA 308--2001
2 J' d: v* n6 r- g9 G安全防范系统验收规则
s, z0 Q4 n0 C4 d( LACCEPTANCE CHCCK CRITERION SECURITY AND ALARM SYSTEMS
6 H" v" u4 @4 U$ A, D" ~; C/ ~& m/ e' D# i1 范围 本标准对安全防范系统的质量验收,从设计、施工、效果及技术服务等方面提出了必须遵循的基本要求,是对安全防范系统(工程)进行验收的依据。 本标准适用于一、二级安全防范系统(工程)的验收,三级安全防范系统(工程)的验收可适当简化。 * _, d$ N# K. {% k3 h
2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T16571—1996 文物系统博物馆安全防范系统设计规范 GB/T16676—1996 银行营业场所安全防范系统设计规范 GB50057—1994 建筑防雷设计规范 GB50198—1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 4 b+ f, h) C( H) E
GA/T74—2000 安全防范系统通用图形符号 + M8 b; h" p u5 Z9 }& d
GA/T75—1994 安全防范工程程序与要求 3 L& X$ [( ?% D' b1 d
JGJ/T16—1992 建筑电气设计技术规程 9 b. C6 i& V4 E2 P+ B& W, ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 U- ?, h% b' W中华人民共和国公安部2001-08-23 2001-12-01实施
) O d1 M7 |! W) TGA 308—2001 9 v( l& Y0 \& E J* n3 U* P; ~; R
3 定义
; A, J$ P# h/ ?2 j1 ]' { Z本标准采用下列定义。
$ f' D& C4 P0 m% M! D" u3.1 安全技术防范(简称技防) - c1 R/ Y$ H& P$ E! Z
以运用技防产品、实施技防工程为手段,结合各种相关现代科学技术,预防、制止违法犯罪和重大治安事故,维护社会公共安全活动。 2 U" v: R8 O* W( G6 E1 J) Z
3.2 安全技术防范产品(简称技防产品)
+ x/ X6 O7 ^2 N U用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆炸和安全检查等方面的特种器材。 ) B: |: ^# \- u. F W/ d
3.3 安全防范系统(工程)
6 f: @2 m" U+ M6 c) p以维护社会公共安全和预防、制止重大治安事故为目的,综合运用技防产品和其他相关产所组成的电子系统或网络。
0 s1 G+ p6 o |6 P; S4 验收条件
8 U9 B- k0 e5 g: n* c7 p- \" I4.1 初步设计方案通过论证 根据GA/T75—1994规定,一、二级系统(工程)必须经初步设计方案论证通过,并根据论证意见由建设单位和设计、施工单位共同签署整改落实意见。 : @- W/ Y7 a+ k5 m
4.2 系统试运行达到设计要求并为建设单位认可
0 d1 V: M8 v) N' G! N' u7 t+ X4.2.1试运行:系统调试开通后,应至少试运行一个月,并做好试运行记录(见表1)。 & Z3 F- n% ~! F9 @- } T
4.2.2 试运行报告:建设单位依据试运行记录,提出系统试运行报告。内容包括: ) O4 a* Q6 m( c3 U
a) |
|