中国安防论坛

 找回密码
 注册
123
返回列表 发新帖
楼主: twtxu

以前未见过的监控干扰,很强的白色条纹

[复制链接]
发表于 2012-1-3 17:55:49 | 显示全部楼层
会不会是晚上电压过低造成的呢?白天没有问题,为何一到晚上会有问题?大概是电压!
回复

使用道具 举报

安防大学生

智能视频感知

Rank: 3Rank: 3

积分
235
QQ
发表于 2012-1-3 20:27:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 kedachang 于 2012-1-3 20:28 编辑 2 \1 d' N: {$ G' d. F

6 V( \' f& O+ b5 Z4 {( Z我们也出现过类似问题,解决办法:
4 U$ ^; ~; f( @8 V! Q1 Y  t1、采用好的电源模块,外部电压变化很大,需要好的AC-DC模块;
( w3 `+ ]+ T# G3 r2、电源模块要有30%以上余量,以晚上红外灯开启为考虑基准;/ v2 B6 E0 u4 G% I; S1 t( t; M7 o
3、RS485线和视频线一起走时,视频线要采用好品质的线缆,距离较远时最好用-5以上等级的;7 @: V" g# R( N2 M! k; [" ]5 w! W
4、传输距离超过100米时一定要采用长线驱动器,最好用电流型长线驱动器;
8 Y* o( K5 N' P, b+ t' t5、视频地和控制地要分开,整个系统的地线一定要接好,特别是室外部分,要包扎好,防止雨水导致接触不良等。
海量视频分析与安全预警研究中心
www.kedachang.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
58
发表于 2012-1-4 17:17:21 | 显示全部楼层
球,最烦的就是干扰,很恶心。最好是前期施工注意,不然后期真的很麻烦
QQ:2312429730
深圳拓邦摄像机
松本楼宇对讲
上海亦源停车场
www.linhuiweiye.net
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1457
QQ
发表于 2012-1-5 11:49:08 | 显示全部楼层
学习一下!~~
小霞(139 2528 8723) 网络摄像机 IPC
www.sividi.com 网络视频监控 www.sividi.com 盛瑞达
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
200
发表于 2012-1-5 15:04:48 | 显示全部楼层
电源的输出电压是否正常
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
83
发表于 2012-1-5 16:20:49 | 显示全部楼层
估计是电压问题
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
49
发表于 2012-1-5 18:59:26 | 显示全部楼层
给我感觉 发表于 2006-3-16 04:18
* t) j7 V: O! [0 \你的视频线和电源是分开埋的吗?

! O7 k2 ]/ i, N8 ?不要总是说理论上的大小 一有干扰就因为和电源线没有分开走吗   不分开怎么了  220V对视频信号有什么影响? 谢谢
9 H7 d" U2 B/ L' d+ Z- `; v% s
回复

使用道具 举报

安防大学生

智能视频感知

Rank: 3Rank: 3

积分
235
QQ
发表于 2012-1-5 19:13:39 | 显示全部楼层
主要是电源部分的干扰或不稳定导致的。
海量视频分析与安全预警研究中心
www.kedachang.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
发表于 2012-1-11 16:54:40 | 显示全部楼层
220V的最好和弱电线分开有条件的话最好穿铁管,600米用0.5的线肯定不行 建议用2.5的,如果有红外灯的话最好能加个稳压器