中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3301|回复: 1

PELCO球机问题求助

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
发表于 2006-2-6 01:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位新年好! 小弟有个几个关于PELCO球机的问题还请大家帮助下,1、线控球机的地址吗是怎么设定的,如果我要换怎么办(我司的矩阵系统是9760型,在DOS下运行)2、二代球机和三代球机的地址吗是怎么转换的啊3、同轴视控的地址吗是怎么设定的啊 以上问题还请各位尽力相助啊 祝各位新年愉快!万事顺心!有什么资料请发到我的邮箱: jiangzhan0@163.com

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
QQ
发表于 2006-2-20 22:22:35 | 显示全部楼层

Re:PELCO球机问题求助

我们是Pelco中国的一级代理商,很高兴能帮你解决关于问题Pelco设备方面的问题。球机上有3排SW拨码开关,镜头向下,拨码开关从左至右依次为:SW1、SW2、SW3;其中SW1是地址码拨码开关:1、如果控制设备采用PELCO-P协议控制时,只用前1-5位开关,共有32个可设地址,以二进制的方式计算;2、如果控制设备采用PELCO-D协议控制时,使用全部1-8位开关,共有254个可设地址,以二进制的方式计算。SW2和SW3是协议和传输波特率拨码开关:1、本机自动适应PELCO “P”“D”协议控制,P协议控制时,6-8后3位开关用来选择2400、4800、9600三种不同的波特率。2、如果为AD-32个预置位的控制系统,第1位开关置于ON;如果为PELCO CM9500同轴控制矩阵系统,第2位开关置于ON;本机自动适应PELCO其它同轴控制系统。不知我解释的是否清楚,如果还有问题,欢迎来电13146680988 肖彦峰。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-23 20:59 , Processed in 0.250626 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表