中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5660|回复: 1

VISTA120主机简易编程手册

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2006-1-17 00:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
vista120简易操作手册vistar—120简易编程操作手册一、 设置6139编程键盘地址为01开机同时按1 3键5秒,键盘显示addr=31或addr=xx,输入01按*键盘绿灯亮,显示***disarmed***readt to arm键盘地址为00时,完成编程后可能会出现键盘不能操作,6148键盘不能编程二、 设置每个防区按防区接入类型区分共有6种: 电路板上接线(hardwire)001—009防区可以使用,编号01; 受监控无线(rf xmitter) 编号03; 不受监控无线(unsupevsd) 编号04; 无线按钮类型(button rf) 编号05; 序号式总线(serial poll)使用4193sn和4293sn,编号06; 双向开关式总线(dip sw poll)使用4208u 编号07;(一) 设置电路板上接线(hardwire)防区,以001防区为例先将随机配的2k电阻按接线图接在vista—120的端子上进入编程模式输入4140 8000 (4140为出厂设置的安装员密码)进入编程模式, 键盘显示: program mode *fill # view按*93 键盘显示zone prog 1=tes 0=no按1进入防区编程 键盘显示 enter zone no. 000=quit 001输入01(以001防区为例),按* 键盘显示001 zt p rc in : l 09 1 —— —目前显示的是001防区的信息,按* 键盘显示001zone response fire 09目前001防区为火警防区,请根据具体情况输入防区类型的编号编号01—出入口防区1型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*09和*10设定;编号02—出入口防区2型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*11和*12设定;编号03—周边防区,布防时有效,撤防时无效;编号04—内部防区,留守布防时无效,外出布防时有效,撤防时无效;编号06—24小时无声防区;编号07—24小时有声防区;编号09—火警防区;编号00—无用防区。其他防区类型的编号请参照英文手册。 输入03 键盘显示:001 zone response perimeter 03001 定为设定周边防区按* 键盘显示:001 partition1001 所属第一子系统(划分多个子系统时,输入该防区的子系统号)按* 键盘显示:001 report code 1st00 2 nd 00 00此项设定001防区通讯码,1 st输入11向第一报警中心发送报警信息 &nbs

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
QQ
发表于 2006-1-17 01:26:26 | 显示全部楼层

VISTA120主机简易编程手册

不错!顶一个
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 13:57 , Processed in 0.082328 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表