当前,有许多工程当中应用安定宝集团的大防区防盗报警控制通讯主机VISTA120。由于VISTA120主机采用总线式防区扩展方式,扩展的防区工作反应速度直接影响整个系统的工作性能。VISTA120总线扩展设备常用的主要是4208SN、4293SN、4193SN三种,编程防区时输入类型可以用序列号式,4208SN还可以采用DIP开关式。VISTA120主机对于总线设备会进行巡检,如果有DIP式输入的防区,过程是500ms从第一个防区开始检测,如果有触发就显示被触发的防区相应的状态,然后继续从第一防区开始巡检;如果没有触发,500ms结束后等待50ms,这50ms内如果有序列号式输入的防区触发就直接显示该防区的相应状态,50ms结束后开始500ms的巡检。通过上面的工作过程可以看出,如果防区编程时采用了DIP开关式输入,总线巡检的过程就会很慢(特别是4208U的数量超过8个以后)而且,如果有一个探测器始终触发或者故障时,而它所在的防区又比较靠前后面防区的报警信息就很难被主机发现。基于以上的原因,建议大家在防区编程时输入方式尽量选择序列号式输入。