中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2926|回复: 0

浅谈vista120防区编程对系统稳定的影响

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2006-1-17 00:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,有许多工程当中应用安定宝集团的大防区防盗报警控制通讯主机VISTA120。由于VISTA120主机采用总线式防区扩展方式,扩展的防区工作反应速度直接影响整个系统的工作性能。VISTA120总线扩展设备常用的主要是4208SN、4293SN、4193SN三种,编程防区时输入类型可以用序列号式,4208SN还可以采用DIP开关式。VISTA120主机对于总线设备会进行巡检,如果有DIP式输入的防区,过程是500ms从第一个防区开始检测,如果有触发就显示被触发的防区相应的状态,然后继续从第一防区开始巡检;如果没有触发,500ms结束后等待50ms,这50ms内如果有序列号式输入的防区触发就直接显示该防区的相应状态,50ms结束后开始500ms的巡检。通过上面的工作过程可以看出,如果防区编程时采用了DIP开关式输入,总线巡检的过程就会很慢(特别是4208U的数量超过8个以后)而且,如果有一个探测器始终触发或者故障时,而它所在的防区又比较靠前后面防区的报警信息就很难被主机发现。基于以上的原因,建议大家在防区编程时输入方式尽量选择序列号式输入。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 13:53 , Processed in 0.281141 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表