中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2843|回复: 5

求助,一个监狱工程.

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
41
发表于 2006-1-10 00:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚做完一个监狱的项目.发现了问题提出来大家帮帮忙/     项目共30个点室内安装.到总控室距离从15米-80米不等,采用75-5-41线缆.室外明装线槽,就近取电源.   项目环境:项目周围有平行于传输线路的6000V高压线4根,距离传输线揽8米左右.   遇到问题:距离总控室50米以上的点(10个点),显示出现淡黄色色班.使显示模糊不清,这30个点均用相同设备,相同的线路就近取电.(另外20个点,正常清晰)   采取换设备,换电源,线揽接地,设备装屏蔽网,都不能解决色班问题.当初想着80米距离用75-5-41线绝对没问题了,谁想到会这样.   这里请教一下看看各位,有没有知道这种现象是怎么造成的?并怎么解决?偶实在是找不到是什么原因造成这样....

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
41
 楼主| 发表于 2006-1-10 18:49:42 | 显示全部楼层

求助,一个监狱工程.

没有人能帮助小弟解决这个问题吗?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
41
 楼主| 发表于 2006-1-10 18:50:01 | 显示全部楼层

求助,一个监狱工程.

郁闷.......................
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
发表于 2006-1-11 23:28:42 | 显示全部楼层

求助,一个监狱工程.

楼主:你也是个贪财鬼:有高压线,你竟然用75-5-41的同轴。虽然距离有点近,必须要用75-5-128的同轴,有必要还要用光纤或微波或双绞或无线来处理传输的。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
94
发表于 2006-1-12 19:54:25 | 显示全部楼层

求助,一个监狱工程.

楼主有图片么?或者可以电话 010-82566461-605张,我们详细交流一下,看看您这个到底是怎么回事, 帮您出个建议解决一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 07:40 , Processed in 0.097857 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表