中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2104|回复: 7

关于485控制信号故障想请教大家

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
发表于 2006-1-6 09:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个工程安装了4只一体化球机,控制信号线是全部集中在一个监控室,在控制室都控制都正常(距每个球大概30-40米)但后来控制中心移了位,大概距原来控制室大概80米左右,用了两芯普通电源线来代替控制信号,后来出现故障了,一个球机都不能控制,线路都正常,也用了个有源的485码转换器试了,就差没试阻抗不匹配现象了,所以想请教大家给个高见,解我燃眉之急,我当感之不尽,谢谢!

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
发表于 2006-1-6 14:15:45 | 显示全部楼层

关于485控制信号故障想请教大家

您如果是采用的星型布线方式,就在线路最长的那个摄像机端加上120欧匹配电阻试一下如果还不行,请发帖
工程设计、多多交流 勤恳工作 快乐生活
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
85
QQ
发表于 2006-1-6 23:37:48 | 显示全部楼层

Re:关于485控制信号故障想请教大家

你单个的来测试一下看,是否正常
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
105
发表于 2006-1-7 01:19:42 | 显示全部楼层

Re:关于485控制信号故障想请教大家

是不是软件设置的不正确了。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
发表于 2006-1-8 05:11:50 | 显示全部楼层

Re:关于485控制信号故障想请教大家

你用的是不是双绞线来的??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-22 15:47 , Processed in 0.061536 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表