中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2725|回复: 6

请教一下电源线的问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
QQ
发表于 2005-12-29 22:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚做了一个工程。我在监控室采用2个开关电源(20A),100米之内有5个摄像头(普通枪机)使用一路12V电源,300米内有5个摄像机使用12V电源。100米内的5个摄像机共用一根0.5mm的电源线(12V),没有负载时测量电压为11.7V,负载一个摄像机时。测量电压降为9V多一点,这时负载上第二个摄像机时,两个摄像机都无法工作,原来计算每个摄像机的功率大概500MA,我用一个20A的开关电源带5个摄像机。应该没有问题,但结果压降太厉害导致摄像机无法工作。后来我把两个开关电源串联上成24V,但100米内的两台摄像机还是无法工作。 请教大侠,是不是我的电源线选择的太细了。有什么计算公式吗?

安防小学生

Rank: 2

积分
91
发表于 2005-12-29 22:39:22 | 显示全部楼层

请教一下电源线的问题

电源线太小了,建议使用1.0平方或以上的电源线,要不可以直接送220V电压到前端。另外,300米的距离还使用12V供电方式,不现实,建议改用220V。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2005-12-29 22:52:42 | 显示全部楼层

请教一下电源线的问题

电源线太细了,且电压过低,建议用24V,我最近的工程1.5mm的电源线,大概有900米距离
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-12-30 23:41:14 | 显示全部楼层

请教一下电源线的问题

摄像机最好不要用开关电源!!!最好使用线性电源!!!要不然,用过一段时间容易出问题!!!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
132
QQ
发表于 2006-1-27 00:28:58 | 显示全部楼层

请教一下电源线的问题

900米统一供电24V,牛。。。。。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
71
QQ
发表于 2006-2-1 05:23:08 | 显示全部楼层

请教一下电源线的问题

开关电源和线性电源有什么区别?请哪位兄弟姐妹赐教咯。。。谢谢。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
85
QQ
发表于 2006-2-6 22:16:07 | 显示全部楼层

请教一下电源线的问题

线太细了,最低要用1平方的线才行