中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3728|回复: 3

[求助]238C报警原理?

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
77
发表于 2005-12-22 18:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
238c主机主要是通过什么样的途径报警的?短路-正常-开路 这3种状态怎样变化才能使报警输出,是不是只有从正常到短路或开路才会报警?呵呵,小弟在这没想通,麻烦各位大侠给解说下!

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2005-12-23 17:29:37 | 显示全部楼层

[求助]238C报警原理?

ck2300系列说明书上说是短路报警,2。2k电阻正常(线尾阻方式),开路故障。实际上一般的探测器的输出报警时是断开即开路(nc),所以2300系列主机是开路报警(回路类型选择线尾阻方式)。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2005-12-23 19:32:04 | 显示全部楼层

[求助]238C报警原理?

1-ck238报警主机的某防区回路编程1时为常态开路,此防区若短路,就有报警输出.2-ck238报警主机的某防区回路编程2时为常态短路,此防区若开路,就有报警输出. 3-ck238报警主机的某防区回路编程3时为带线尾阻,此防区开路或短路,都有报警输出.4-ck238报警主机的某防区回路编程4时为监视(带线尾阻),此防区短路,就有报警输出且锁定.此防区开路,报警主机有讯号提示.5-ck238报警主机的某防区回路编程5时为监视(带线尾阻),此防区短路,就有报警输出不锁定.此防区开路,报警主机有讯号提示.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
QQ
发表于 2005-12-24 19:27:47 | 显示全部楼层

[求助]238C报警原理?

其实最终原理都是通过电阻阻值来实现的,不管是开路,短路,带线尾阻等,原理都一样。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 09:27 , Processed in 0.054563 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表