中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3402|回复: 3

ck238报警系统的故障排除

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
64
发表于 2005-12-22 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
无万用表检修了一套ck238报警系统.故障:2防区的灯常亮. 维修: 1,旁路2防区,系统能正常布撤防 2,2防区安装的是双鉴探测器,工作灯正常 3,将2防区的信号线接在1防区,1防区灯常亮 4,将2防区的线末电阻更换,故障依旧 5,短路2防区双鉴探测器中信号线,涛声依旧 2防区信号线开路 查找后重新连接故障排除

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2005-12-23 17:36:00 | 显示全部楼层

ck238报警系统的故障排除

其实,在第3步以后,直接在2防区上接一个2.2k电阻,摘掉信号线,防区灯就会显示正常就可以判断是信号线的问题
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2005-12-23 19:19:06 | 显示全部楼层

ck238报警系统的故障排除

你用的是什么探头啊,是常开还是常闭的?防区设置是怎么样的啊?如果一切都是正常操作,原因就是信号线断路或探头有问题,前提就是末端必须是2.2K的电阻.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
QQ
发表于 2005-12-23 20:33:06 | 显示全部楼层

ck238报警系统的故障排除

学了点知识!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 09:45 , Processed in 0.183572 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表