发表于 2005-12-22 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
无万用表检修了一套ck238报警系统.故障:2防区的灯常亮. 维修: 1,旁路2防区,系统能正常布撤防 2,2防区安装的是双鉴探测器,工作灯正常 3,将2防区的信号线接在1防区,1防区灯常亮 4,将2防区的线末电阻更换,故障依旧 5,短路2防区双鉴探测器中信号线,涛声依旧 2防区信号线开路 查找后重新连接故障排除

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2005-12-23 17:36:00 | 显示全部楼层

ck238报警系统的故障排除

其实,在第3步以后,直接在2防区上接一个2.2k电阻,摘掉信号线,防区灯就会显示正常就可以判断是信号线的问题
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2005-12-23 19:19:06 | 显示全部楼层

ck238报警系统的故障排除

你用的是什么探头啊,是常开还是常闭的?防区设置是怎么样的啊?如果一切都是正常操作,原因就是信号线断路或探头有问题,前提就是末端必须是2.2K的电阻.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
QQ
发表于 2005-12-23 20:33:06 | 显示全部楼层

ck238报警系统的故障排除

学了点知识!