中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3103|回复: 8

RS485控制出现很有趣的问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
发表于 2005-12-22 05:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B.gif>[/B.gif>大家从来没见过这样的问题:我最近搞了个工程,16个点,其它一切正常,就是RS485控制出现问题,在控制云台的时候,左右能行,上下不行,上下出现偏转问题,距离大约是1000米左右,不过有5个是正常的,我用的是有源码转换,这个问题,太**的出*奇了,希望大家给点解决方法,有没有朋友,工程中遇到过同样的问题。

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
发表于 2005-12-22 07:38:03 | 显示全部楼层

RS485控制出现很有趣的问题

您用的线径是多少?出现问题的 是近端的还是偏远的?布线的方式是星型还是总线型?有可能是信号线过长或反射的原因
工程设计、多多交流 勤恳工作 快乐生活
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
发表于 2005-12-22 16:55:22 | 显示全部楼层

Re:RS485控制出现很有趣的问题

你好:   非常感谢你的回复,我用的是0.5的线径,出现问题的是远端的,连接方式是用每一路一条UTP线两端接一发一收设备连接的,485连接是用一条控制线把16对控制线一个一个接上的!不知这样有没有问题 ̄![/B.gif>
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-12-22 17:33:15 | 显示全部楼层

Re:RS485控制出现很有趣的问题

0.5的线有点儿细!!!你用一根线径较粗的线直接边接到控制端试试!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
31
发表于 2005-12-30 17:30:45 | 显示全部楼层

Re:RS485控制出现很有趣的问题

你用的是什么RS232转RS485转换器,我这也有试过这情况,使用好一点的光隔离转换器就可以,要独立电源的
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
59
QQ
发表于 2005-12-31 00:55:51 | 显示全部楼层

Re:RS485控制出现很有趣的问题

看看是不是没有加终接电阻
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
50
QQ
发表于 2005-12-31 03:56:47 | 显示全部楼层

Re:RS485控制出现很有趣的问题

哦哦!!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2006-1-9 00:45:13 | 显示全部楼层

Re:RS485控制出现很有趣的问题

支持三楼的分析
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 17:50 , Processed in 0.082808 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表