中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4837|回复: 3

多个摄像机共用一个220电源会不会造成干扰?

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
18
发表于 2005-12-20 22:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个摄像机共用一个220电源会不会造成干扰?我们领导在施工中总想节省一些放线的成本,于是屡屡设计多个摄像机共用一个220电源,结果就是导致干扰、图像跳动等莫名问题。请教一下造成这些问题的原因是否与共用电源有关?规范中是否允许这样的设计?谢谢!
发表于 2005-12-20 23:01:28 | 显示全部楼层

多个摄像机共用一个220电源会不会造成干扰?

GB50198-94中:2.5.2 摄像机宜由监控室引专线经隔离变压器统一供电;远端摄像机可就近供电,但设备应设置电源开关、熔断器和稳压等保护装置。3.5.1 摄像机宜采用集中供电3.3.1 一般民用闭路监视电视系统线路敷设是和电力或通信线路共杆、共管道,有关电缆的敷设可参照电力、通信线路敷设的有关规范。电源线与信号线、控制线分开敷设是为了避免干扰。GBJ115-87中7.0.3 工业电视系统交流电源和摄象机照明交流电源应按系统集中分路供电JGJ/T16-92中16.5.2 摄像机宜由监控室引专线集中供电;远端摄像机集中供电确有困难时,也可就近解决,但必须由与监控室的电源配电箱同相位分回路电源供电,并宜由监控室操作通断上述这些都是国家相关标准规范中对监控系统摄象机供电的要求,可以看出无矛盾之处,因此希望按照规范执行:尽量采用监控室集中供电,但分路控制的方式,这样对于系统运行、调试、维护都很方便。如果没有理解错楼主的意思,你是使用一条电源电缆从控制室供电,但在沿线随时分路,而不是像星型布线,从控制室拉出若干路电源线缆。我个人认为这样做也无不可,但是需要充分考虑这个电源干线与所有前端设备功率、电流与线缆规格是否匹配,其它防护设备、电源控制设备如何添加、安装。至于干扰,如果按照规范进行布线、安装,应该不会有太大的问题,除非因某个设备的不良使干扰由电源线再窜入其它前端也是有可能的,所以建议使用交流24V或直流12V供电的摄象机,这样通过前端的电源模块达到一定的隔离目的。如果你在实际项目建设中发现干扰,可以向EIE老师咨询,先分析干扰现象,不要一下子就认为肯定使由于电源引起的,再查找以至获得解决办法。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
18
 楼主| 发表于 2005-12-22 17:14:41 | 显示全部楼层

多个摄像机共用一个220电源会不会造成干扰?

感谢斑竹如此详细地解释!实际施工中只要是多个摄像机共用一个220电源就容易出现图像干扰,单拉电源线供电基本都可以解决,所以我怀疑共用电源造成的干扰现象。我们的摄像机基本上都是单独24V交流供电,只是220那边是共用的。
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-12-22 17:30:44 | 显示全部楼层

多个摄像机共用一个220电源会不会造成干扰?

分析得不错!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-24 04:07 , Processed in 0.066958 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表