各位前辈本人想知道RS485用什么线缆最好,网络用的双绞线如何,说加匹配电阻,选择什么样的电阻又怎么安装呢?请教啦,各位先辈!

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
发表于 2005-12-15 20:28:35 | 显示全部楼层

485用什么线缆好!

一般情况下RVS2*1.0很好
工程设计、多多交流 勤恳工作 快乐生活
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2005-12-22 16:45:48 | 显示全部楼层

485用什么线缆好!

专用RS485电缆为一对特性阻抗120欧姆的双绞屏蔽线。根据敷设环境以及传输距离的不同,可选择相应的系列规格。我们的产品型号为:STP (120Ω) 如需要资料,请发邮件。
提供国产现场总线系列电缆 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
231
发表于 2005-12-23 17:15:55 | 显示全部楼层

485用什么线缆好!

RVVP3*0.75,带屏蔽层,其中两芯作485正、负,最后一芯作预留。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2006-1-17 22:50:56 | 显示全部楼层

485用什么线缆好!

多预留不好!会引入干扰。还有,RVVP系高衰减介质,不宜用于高频(高速)传输。
提供国产现场总线系列电缆 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
53
QQ
发表于 2006-1-19 05:35:03 | 显示全部楼层

485用什么线缆好!

我做过一个远距离传输的工程,1200米左右,控制线用的双芯线,连屏蔽也没有用,只是在解码器里加120欧电阻,效果很好
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2006-1-19 20:50:33 | 显示全部楼层

485用什么线缆好!

支持楼上的,实在不行485换成有源转换的
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2006-4-5 03:14:25 | 显示全部楼层

Re:485用什么线缆好!

[TABLE][TR][TD]我做过一个远距离传输的工程,1200米左右,控制线用的双芯线,连屏蔽也没有用,只是在解码器里加120欧电阻,效果很好[/TD][/TR][/TABLE]通信速率、布线环境、传输距离都是很重要的因数!
提供国产现场总线系列电缆 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
QQ
发表于 2006-4-5 18:59:59 | 显示全部楼层

Re:485用什么线缆好!

理论上说就是应该采用RVVP电缆,根据传输距离的不同,选择不同的直径,距离越远,应该选择更大一些的电缆直径。2芯的就足够用了。型号应该是RVVP2*X的平方,例如:RVVP2*1平方。楼上有人说到RVVP电缆不适合传输高频率信号,您的说法确实有道理,不过485应该算是频率比较低的信号吧?EIA制定标准的时候,规定485最大传输速率可以达到10兆,但是后边还跟着一句,最大传输速率的情况不超过100米。在1000米左右传输距离的时候也就能到个几十K。相当不错了。话又说回来,监控用到485,无非就是云镜控制什么的,比较常用的速率通常在5K到10K左右,这样的速率要求,选择RVVP电缆,我认为是比较妥当的。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2006-4-6 17:30:58 | 显示全部楼层

Re:485用什么线缆好!

电缆的衰减主要由导体衰减和绝缘介质衰减构成,选择更大一些直径的电缆只能降低导体衰减,并不能降低电缆的绝缘介质衰减。况且电缆的线径越大,不但相应的成本价格越高,对于施工安装也带来诸多不便。还有阻抗匹配问题,RVVP电缆的特性阻抗一般在70Ω左右,RS485却在120Ω左右(PROFIBUS达150Ω)。尽管有时可以通过加终端匹配电阻解决阻抗不匹配的问题,但此时也增大了线路功耗。“监控用到485,在5K到10K左右的速率下,短距离可用RVVP电缆”,这仅是权宜替代,而非理想方案,更不能说明RVVP电缆普遍适用于RS485通信。RS485在很多领域都有广泛运用,如今很多RS485传输速率要远大于5K到10K(实际最大已经达到12M,如PROFIBUS),就不是RVVP电缆所能解决的。