中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 8773|回复: 13

红外对射求助

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
发表于 2005-12-2 19:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在一项目中使用红外对射ABH-250L,一到晚上7、8点就报警(一直报)早上就好了,检查了线路、软硬件配置没有问题,估计是对射的问题,可室外现在最冷也 就-17度啊!!!

安防小学生

Rank: 2

积分
59
QQ
发表于 2005-12-2 21:18:13 | 显示全部楼层

红外对射求助

是不是灯光干扰亚
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
 楼主| 发表于 2005-12-2 22:01:17 | 显示全部楼层

红外对射求助

应该不是,场地灯和它有一定距离,而且场地灯没有直接照射围墙
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
59
QQ
发表于 2005-12-2 22:06:44 | 显示全部楼层

红外对射求助

温度低了的话红外发射管的发射功率也会随之下降,莫非是距离接近该设备的极限导致误报
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
 楼主| 发表于 2005-12-2 22:43:45 | 显示全部楼层

红外对射求助

首先谢谢你的热心答复,其次设备实际距离不超过200M可我用的是250L,正常时测试控的输出电压是1.5-6伏,不正常时为0伏,现在还真不知道咋处理了,已经更换了一个了,可现其他的又出现这个问题了
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
QQ
发表于 2005-12-4 00:19:48 | 显示全部楼层

红外对射求助

联系人:陈岳伟 经理 咨询热线:020-88270121
防盗报警专业厂商,主要产品有:国家专利产品互射式红外光栅,光墙,国内首创零话费接警中心,GSM拔号模块,红外探测器等。 http://www.belief168.cn 商务QQ:527575005 电话:020-88270121 负责人:陈岳伟
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2005-12-10 22:03:20 | 显示全部楼层

Re:红外对射求助

如果当初你选择了互射式红外光栅的话,你就不会有这样的烦恼了。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
64
发表于 2005-12-17 00:23:58 | 显示全部楼层

Re:红外对射求助

1、我怀疑你用的产品实际的距离达不到200米。2、其次,温度低产品性能降低。3、电压到晚上是不是波动大。
回复

使用道具 举报

安防知名大师

大哥

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1058
QQ
发表于 2005-12-17 01:43:50 | 显示全部楼层

Re:红外对射求助

不正常时为0伏0伏是SHORT啊?
弱电系统服务  尽善尽美贡献产业,至诚至信服务用户 QQ:23707604 手机:13926018509   广州天冶电子科技有限公司 www.vastness.cn  xyzx.999@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
发表于 2005-12-17 23:48:07 | 显示全部楼层

Re:红外对射求助

请问,温度达到多低才算低呢,有没有一个数值让我们参考一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 01:13 , Processed in 0.074914 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表