中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 6230|回复: 11

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
28
QQ
发表于 2005-11-14 05:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个 监控工程,其中是电梯(有4个电梯)会干扰图象,用的视频线是SYV75-5,电源线是 RVVP2/1,摄象机是用半球的.大楼有十楼.请各位师傅帮帮我,怎么解决,以后怎么避免这种情况再次发生.
发表于 2005-11-14 08:44:50 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

设计阶段1) 明确变频电机比普通交流电机产生的干扰要强的多,干扰频谱更宽;2) 随行电缆进入电梯井的位置尽量设在电梯井的中部;外部电缆到监控室尽可能穿镀锌铁管或铁皮线槽;3) 井内随行电缆部分,视频线尽可能离大电流电缆远一些;4) 井内随行电缆部分,视频线采用“双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆”(e电缆);调试阶段,布线安装后,发现有电梯干扰,1) 采用视频抗干扰设备;2) 采用射频方式抗干扰;仅供参考
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-14 08:45:06 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

发重了
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
486
QQ
发表于 2005-11-14 22:36:57 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

赞成上面观点。
安防技术培训,安防产品技术转让http://www.ciet.cc  电话:0755-83312775
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
59
QQ
发表于 2005-11-14 22:44:16 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

可以试一下双绞线传输方式,线软应该比较方便使用布线,抗干扰能力也不错
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
发表于 2005-11-15 00:41:29 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

我想问一下...在电梯里面装摄像机,那线是要咋弄的啊...电梯一上一下的...那线不也跟着上下上下...这点我不大明白...能告诉我吗...谢谢
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-11-15 01:27:24 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

1楼说得很对!!!设计阶段是首要的,调试难免会出现问题!!!!
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-11-15 01:30:41 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

电梯内的线缆最好用电梯内专用线缆!!!线缆性能要接近电梯内随梯缆最好!!!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
99
QQ
发表于 2005-11-15 18:01:29 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

力顶一楼!顺便混个积分.呵
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
发表于 2005-11-16 07:10:17 | 显示全部楼层

关于电梯里安装摄象机,图象有干扰,怎么解决?

电梯里安线,线是吊着的。电梯上线跟着上。电梯下线跟着下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-24 10:22 , Processed in 0.064178 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表