中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2352|回复: 0

求助,监控工程中遇到的问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
发表于 2005-11-13 19:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚开始做监控工程,最近作了一个小系统,有九个室内的云镜,2个室外云镜(通过微波方式传输)。工程中总是问题不断。请大家帮忙,给一些专业意见,谢谢!问题一:图像有很宽的条文,并且缓慢的移动。问题至今没有排除,但是发现当我把RS485控制信号线单开后,干扰就没有了。问题二:还是上面提到的那套云镜,昨天我在控制另一台云台的时候,问题一中提到的那套云台也跟着动了起来。此后控制便不再正常,当控制左右转动时,云台总是一致转到无法转动为止,不能够根据要求转动到指定的位置。问题三:两套微波监控的视频质量有一点干扰,但还说得过去。只是控制周期性的出现问题(这套微波监控的图像传输和控制信号的传输在中心是采用两套独立的设备实现的。远端被集成到一个箱子中,我认为还是各自分离的)。系统过一段时间后,就无法对云台和镜头进行控制了,在中心对控制单元的设备断一下电后,工作就恢复正常。我考虑是不是RS232接口因为静电的原因给死掉了?问题四:在工程中,我们为每个云台布设了一条RS485控制线,在中心我们将所有的RS485的A、B和屏蔽线分别焊接在一起,再通过一根控制线接到DVR上。不知道这样的施工正确吗?如果正确的话,在中心这种把控制线拧在一起,焊在一块的工艺是不是过于原始,有没有连接RS485控制线的较为专业的方法和设备?以上问题还请大家帮忙,由于我刚进入这个行业,方便得话请大家把解决的方法和故障产生的原因说得详细一些,谢谢了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 23:34 , Processed in 0.118192 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表