中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3896|回复: 6

ck238报警系统改造的问题

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2005-10-30 18:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一套ck238报警系统,共有双鉴探测器17个,电源线,信号线颜色对不上,双鉴探测器有四线接,还有三线接。但到主机都是三线接法。八个防区当事人都不太清楚位置,现主机要移位,我咋样才能尽快将防区搞清,请教!!!

安防知名大师

大哥

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1058
QQ
发表于 2005-10-31 19:23:48 | 显示全部楼层

ck238报警系统改造的问题

主机不都是四线吗?俩电源,两信号?
弱电系统服务  尽善尽美贡献产业,至诚至信服务用户 QQ:23707604 手机:13926018509   广州天冶电子科技有限公司 www.vastness.cn  xyzx.999@163.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
130
 楼主| 发表于 2005-10-31 22:26:39 | 显示全部楼层

ck238报警系统改造的问题

主机是四线制,但电源负极与信号负极在主机上是相通的。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
30
QQ
发表于 2005-10-31 23:14:16 | 显示全部楼层

ck238报警系统改造的问题

C-COM口,公共地!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
31
发表于 2005-11-7 01:39:24 | 显示全部楼层

Re:ck238报警系统改造的问题

教你一个笨办法,我估计串联接法时共用一条C-COM口,你先用万用表分清哪几个探头是串联的你到探头部分去拆去信号线看主机上哪路防区指示灯亮,如此类推就可分清了.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
发表于 2005-11-8 19:29:54 | 显示全部楼层

Re:ck238报警系统改造的问题

先用12v电源把探头用表打出来.再找信号线.
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2005-11-9 18:49:30 | 显示全部楼层

Re:ck238报警系统改造的问题

老老实实测线吧,没有很省事的方法,开始省了,移完以后麻烦,我就见过这种工程,前期没有细心测线,主机移后接线就对不上了,最好是测清楚了打上标。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 09:30 , Processed in 0.055857 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表