中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4518|回复: 1

[摘录]金属电缆桥架

[复制链接]
发表于 2005-10-28 01:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是多年前看一本弱电杂志对一篇文章的笔记,好象是一个电缆桥架厂家写的,由于时间较早又没有完整记录作者和出处,此处摘录与大家共享,为此特向作者致歉。
不偏不倚,中庸之道!!!
 楼主| 发表于 2005-10-28 01:31:40 | 显示全部楼层

[摘录]金属电缆桥架

一、材质桥架是由直线段、弯通、附件、支架、吊架等构成,有以支撑电缆的具有连续的刚性结构的总称,冷轧钢板制作,表面处理采用镀锌、烤漆、静电粉末喷塑、防火涂料处理等工艺。二、电缆桥架的分类分为槽式、梯级式、托盘式等。三、电缆桥架的敷设各种类型的电缆桥架与其相应的分支敷设配件、连接附件、支撑固定附件相配合可以进行水平、垂直敷设,也可以进行转角、调宽、调高、变径等形式的敷设。不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一桥架中,可采用分层次进行敷设。1、电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层,依下为一般电缆、低压动力电缆、高压动力电缆,这种排列有利于对干扰的屏蔽、电力电缆的冷却,施工也较为方便。2、各层电缆桥架层间距为:控制电缆≥200mm,动力电缆≥300mm;四、尺寸的选择与计算1、载菏计算:G总=n1Q1+n2Q2+……+nnQn其中,G总为单位长度的总载荷,Q1、Q2……Qn为各电缆单位长度的重量(kg/m),n1、n2……nn为相应电缆的数量(根数)。电缆桥架实际承受的载荷应小于所有电缆桥架允许载荷,室外敷设应考虑因天气等因素产生的附加载荷。2、宽度的计算(1)电力电缆:b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+……其中,d1、d2等为电缆的直径,n1、n2等为相应电缆的根数,k1、k2等为电缆间距(k应≥d/4)。(2)控制电缆的总截面积:S0=n1·π(d1/2)2+ n2·π(d2/2)2+……一般电缆桥架中所敷设的电缆总截面积占桥架横截面积的40%,桥架宽度b=S0/0.4h,h为电缆桥架的净高。五、注意事项1、选择时考虑最大载荷,支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距;2、水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米设置托臂,垂直走向时为1.5米;3、电缆装置应有可靠接地。接地线沿桥架侧边敷设,利用螺栓固定在桥架连接孔处,接地线间距依设计要求而定。若利用桥架做接地干线,应将每层桥架端部用16mm2软铜线并联并与总接地干线相通;4、电缆桥架一般采用螺栓固定,如需焊接安装其焊接缝厚度部地小于母材厚度,焊口做防腐处理,室外应加保护罩,防止日晒雨淋;5、当电力、控制电缆较少而使用同一桥架时,中间用隔板隔开。六、地面槽施工安装要求1、地面线槽应采用配套附件,线槽及附件应做防腐处理;2、地面线槽在转弯、分支处应设置分线盒,线槽及附件的各个连接部位应具有一定的连接强度,对有缝隙的连接处应做密封处理,以防砂浆渗入;3、线槽及其附件连接完毕后,应对整体机构进行水平高度调整,通过高度调整螺丝、出线口升降套,分线盒标识器的上表面应处于同一水平面(地面)内;4、由各类电气箱引至线槽分线盒可采用金属圆管布线方式,也可通过变形弯形接头与线槽相连;5、当地面为地毯或塑料地板革时,分线盒和出线口标识盖允许突出地面,但不大于3mm,且边缘应有斜坡;6、同一路径的不同回路绝缘导线可设于同一槽内,但必须同时切断,线槽内导线总截面积(含外护层)不应超过线槽内面积的20%;7、强、弱电线路应分槽敷设,不同电压线路交叉应在分线盒处采用金属分隔板隔开,不同电压的导线不得在线槽内直接接触;8、地面线槽内各种配线仅允许在分线盒、出线口处接头;9、地面线槽架设完毕后采用砼(砂浆)保护,方可进行下道土建施工; 10、地面槽在施工中要求全部金属管道连成一个可靠的接地体。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-23 00:33 , Processed in 0.053372 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表