中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2359|回复: 1

受光器被遮住后受光器的蜂鸣器没有反应[求助]

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
发表于 2005-10-11 00:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们安装的是al200的报警主机,采有总线方式,用的是单防区的报警模块七个,四光束探测器七对,分别是两个100米和五个200米的。安装完毕后通电进调试发现,一号防区没有反应,经检查发现受光器被遮挡后没有反应,受光器也没有发出蜂鸣声,地址模块设为00000000,受光器和模块的工作指示灯正常,al200报警主机布防后也没有报警,除了二号防区正常,它是单独走的一根线外,其他的防区也这样。  请高手指教 是我的al200报警主机设置有问题啊还是,四光束探测器的问题啊

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2005-10-11 08:55:52 | 显示全部楼层

Re:受光器被遮住后受光器的蜂鸣器没有反应[求助]

[TABLE][TR][TD]我们安装的是al200的报警主机,采有总线方式,用的是单防区的报警模块七个,四光束探测器七对,分别是两个100米和五个200米的。安装完毕后通电进调试发现,一号防区没有反应,经检查发现受光器被遮挡后没有反应,受光器也没有发出蜂鸣声,地址模块设为00000000,受光器和模块的工作指示灯正常,al200报警主机布防后也没有报警,除了二号防区正常,它是单独走的一根线外,其他的防区也这样。  请高手指教 是我的al200报警主机设置有问题啊还是,四光束探测器的问题啊[/TD][/TR][/TABLE]==========================此产品我虽然没有用过,但思路你可以借鉴~~~1:对射入侵探测器,触发时一般为开关信号,你先检查这个开关信号是否有正常和报警的动作.2:地址模块上的输入也是一个开关信号,传递给主机,人工给出开关信号量的变化,主机是否能够动作?3:一般主机出厂是,各防区的报警形式有所不同,参照说明书,调用相应的语句,来符合你现场防区的报警触发模式~~4:常识性和低级性的错误(电源不正确\线路接错或不良等)就不讨论了~~~
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-24 21:19 , Processed in 0.061265 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表