发表于 2006-5-28 00:13:33 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

220V电源线和视频线一起走 会不会对视频线有所干扰 不是规定他们之间的距离要有60CM的距离吗?QQ:271892324[FLY.gif>[/FLY.gif>
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
QQ
发表于 2006-5-28 02:02:05 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

集中供电是确保系统稳定的一个因素,可以减少很多故障点。直接采用直流集中供电会造成末端电压低,摄像机供电不足造成图像偏色;要远距离集中供电只有通过送交流220v再变压整流滤波处理。摄像机的功耗很小,AC220V电源内的电流很小,对图像质量几乎不会产生影响。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
QQ
发表于 2006-5-28 03:30:34 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

我这里有同线供电技术,也就一条视频线及传送图像信号也为摄像机提供12伏直流电源,是集中供电的最佳解决方案,同时造价是专线供电的1/5--/10。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
48
发表于 2006-5-29 19:28:51 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

线路太长用220V送吧,然后再变12V就是了.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
QQ
发表于 2006-6-2 19:12:08 | 显示全部楼层

Re:如何集中供电?

我同意2楼的观点,比较切实,可行
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
发表于 2006-6-2 19:46:10 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

压降杂算呀?我还不知道,那位大哥给我说说呀
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
发表于 2006-6-2 19:50:17 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

[COLOR=blue][SIZE=3.gif>我有一个64个点的监控方案要做,有35个高速球摄象机,29个定点的.请问我要不要用矩阵?用的话该用哪个型号的?不用的话该杂处理,人家要使用电视墙,该用多大的电视墙?[/SIZE.gif>[/COLOR]
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
发表于 2006-6-2 20:27:06 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

我同意2楼的观点,
工程设计、多多交流 勤恳工作 快乐生活
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
141
QQ
发表于 2006-6-8 23:05:11 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

我做的工程长距离的.都是从控制中心拉出一条220V的电源 到每个摄像机的地方接一个小排插.
欢迎加入安防群527105与智能化289675
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
174
发表于 2006-6-10 19:28:03 | 显示全部楼层

Re:Re:如何集中供电?

根据我的工作经验,一路电源线12v供电最多不要超过4个CAM,能用24v供电就不要采用12v,采用多大线径:计算一下线缆电阻与所接设备的最大电流的积,即可得出压降,留出一定的余量.最好采用220v集中供电,前端加变压器,那就很容易啦.