DS7400报警主机高手看过来

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2005-9-6 02:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求救:7400报警主机 19个防区 用了四块7432 使用7436总线驱动 没有用主机自带防区 9---16防区用了09 10 11防区 17---24防区用了17 18 19 20防区 25---32防区用了25 26 27 28 29 防区 33---40用了33 34 35 36 37 38 39防区 编程和线路都没有问题 地址码正确 现在的问题是09 10 11 17 18 19 20 老是显示NOT READY 并且换了八地址模块也不行 主线用的是2*2.5RV V 独立供电 电源线为1*1.5RV V 最远的防区为300M 我的联系电话是13347182250 吕建国 希望能得到你们的帮助 谨表感谢!!

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2005-9-6 03:52:14 | 显示全部楼层

DS7400报警主机高手看过来

显示NO READ 表示你的编程是没有问题的。出现这个问题可能因为下面的情况: 1。 前面两个八防区模块(DS7432) 线没有接好或电源电压有问题,2。 再就是检查一下每个模块的终端电阻有没有问题。或者说探头,可能是长期短路或开路。。www.plwmm.com0756-8251855
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
 楼主| 发表于 2005-9-6 20:12:27 | 显示全部楼层

DS7400报警主机高手看过来

谢谢楼上的哥们 现在问题解决了一部分 但是还有点问题存在 那就是9 10 11 忽好忽坏 是不是距离的问题啊 DS7400报警主机是1.6公里 它指的是主线还是包括每个探头线路的距离 请赐教!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
 楼主| 发表于 2005-9-6 20:13:17 | 显示全部楼层

DS7400报警主机高手看过来

9 10 11防区的距离报警主机最远
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
56
QQ
发表于 2005-9-24 05:22:36 | 显示全部楼层

DS7400报警主机高手看过来

这个一般来说是你的线有问题,或者你接点有问题,第一次接7465的时候也是问题一驼,后发现是接线处理不好。还有当心不要让总线接地