中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5047|回复: 13

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
QQ
发表于 2005-6-29 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们以前做的一个兵工厂的红外监控,一个厂房,二个是技术办公室,厂房哪边的红外灯没有坏过,但是技术办公室这边一批一批的坏(一坏就是6、7个),小弟晚上去检查电源是11.67V,但是厂商分析说是我们的电流过高使变压器超过了14V,我也晕了,请哥们分析一下。谢谢 我们这边是重庆,红外灯是室内型,电源12V(我们用的是800毫安的),发光的哪个二级管有16个。

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2005-6-29 17:20:30 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

不清楚 ,帮顶。。。www.plwmm.com
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
66
QQ
发表于 2005-6-29 17:27:51 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

是不是摄像机一体的
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
QQ
 楼主| 发表于 2005-6-29 18:45:50 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

不是红外灯是单独,红外灯老是坏
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
22
发表于 2005-7-1 06:30:53 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

好,不错,继续
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
695
发表于 2005-8-25 23:14:28 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

你问过厂家没有的,你红外摄像机的电流有没有要求,有的要1000mA才可以的
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
151
QQ
发表于 2005-8-25 23:19:00 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

加个蓄电池,肯定解决问题
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
151
QQ
发表于 2005-8-25 23:22:05 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

也就是说220V过来后,加蓄电池再接别的设备
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
92
发表于 2005-8-29 23:48:19 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

楼上的所说的方法我不是很懂可否解释下这样做的原因/?
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
107
QQ
发表于 2005-8-30 02:21:07 | 显示全部楼层

各位大哥帮帮小弟,小弟有个红外灯的问题解决不了 。。。。在线等

这种故障有点意思!!!把“厂房”那边的红外灯拆个过去试下就可验证楼上的说法了。是不是环境因素的影响啊,好好想想这2个位置的不同点
回复