在安装一个小型水电站的监控系统,使用一个多月后发生了这样的同样的问题,系统全部为一体化摄象机,统一220V集中供电,使用24V/2000MA的交流变压器,在其中一个点的交流变压器,一般都是安装3-4个小时就会烧掉变压器,但其他的6个点的都没问题,将烧坏的变压器打开,没有烧焦的味道,但用万用表测量,线圈已开路,所以怀疑是小型电站的电力系统不太稳定,被瞬时电流冲击烧坏,但矛盾就在于其他的都没事,而且这个点是220V电源的最后一个点,郁闷呀,高手们,这是怎么回事呢

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2005-6-27 04:05:11 | 显示全部楼层

Re:这是怎么回事

[TABLE][TR][TD]在安装一个小型水电站的监控系统,使用一个多月后发生了这样的同样的问题,系统全部为一体化摄象机,统一220V集中供电,使用24V/2000MA的交流变压器,在其中一个点的交流变压器,一般都是安装3-4个小时就会烧掉变压器,但其他的6个点的都没问题,将烧坏的变压器打开,没有烧焦的味道,但用万用表测量,线圈已开路,所以怀疑是小型电站的电力系统不太稳定,被瞬时电流冲击烧坏,但矛盾就在于其他的都没事,而且这个点是220V电源的最后一个点,郁闷呀,高手们,这是怎么回事呢[/TD][/TR][/TABLE]============================现在好多变压器都在线芯里加了个温度保护熔断器~~~~说是保护,实际上是JS的手段,坏了你必须买,自己绕变压器不划算~~~~~~~~~温度保护熔断器如果能够剥出来短路上也可以,降额使用该变压器~~~~~从你的情况看,是为了满足负载功率需求,电压下跌过大,电流倍增~~~~发热量大的烧毁~~~~
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
41
QQ
 楼主| 发表于 2005-6-27 07:13:57 | 显示全部楼层

Re:这是怎么回事

谢谢版主的解答,但令我不解的是其他的6个点的变压器都没烧过,这在一条线路上存在这种事就跷蹊了,而且我用的是2000MA的变压器,而负载实际功率还不到500MA,我拆过被烧的几只看了看,都是在初级线圈端被烧断的
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2005-6-28 22:59:01 | 显示全部楼层

Re:Re:这是怎么回事

[TABLE][TR][TD]谢谢版主的解答,但令我不解的是其他的6个点的变压器都没烧过,这在一条线路上存在这种事就跷蹊了,而且我用的是2000MA的变压器,而负载实际功率还不到500MA,我拆过被烧的几只看了看,都是在初级线圈端被烧断的[/TD][/TR][/TABLE]==================不用谢~~~~一起交流,斑竹我也只挂个名,没有什么意义的,探讨交流才是正道~~~~ 看你的变压器是24V~ ,功率为2A~~~铁芯窗口要满足50W的散热规格,同样原副边的线径一样要满足,原边220V~50W\副边24V~50W的要求~~~~你的这只变压器在最远位置上,烧断的是初级绕组~~~~~~ 在一定范围内讨论,怕一些家伙钻我犁叟的牛角尖,超出范围谈~~~~~ 额定条件下 220V 50W的初级线圈 线径用不了很大,电流很小~~~(从功率组件看) 当电压跌落后,未了满足50W的功率输出(等效原边为50W的负载),电流就要增加~~~~这时候就容易超过,初级线圈线径所能够承受的电流定额了~~~~~ 通常出现(降压变压器),次级的是线圈出问题,是负载过大,发热后烧坏绝缘------保险断~~~ 初级也会一样出现,初级电流大了后,由于一般电路设计为了节约没有设初级保险或保险难选到小电流规格的~~~~那就烧了初级线圈~~~~~~~~~ 一般来说,输入电压高了,会烧初级,但你是一个同样的供电回路上都用同样规格的变压器,理当,其他变压器也会烧毁,而且距离近,压降小更容易~~~但结果是远距离上的问题~~~那就是电流原因比较大了~~~ 但看你的负载实际不足0.5W,于50W相差两个数量级别,很难想象电流造成~~~ 看你已经剥开损坏的变压器原边,看看是否有绝缘发黑发糊的现象,从散热上看看~~~~如果没有发黑或烧糊,就看见短开的线圈附近有细小铜珠,多为电流过大的损伤~~~~ 当然,这些讨论都基于合格品上的探讨~~~~
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

安防偶像

夜视设备 www.nvoe.com

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2221
发表于 2005-6-29 00:00:23 | 显示全部楼层

Re:Re:这是怎么回事

1. 你的变压器质量不好2。 远段的线阻大,电压低。问题的答案很明确。025-83716884
夜视设备,特种设备
www.nvoe.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
41
QQ
 楼主| 发表于 2005-6-29 04:53:10 | 显示全部楼层

Re:Re:这是怎么回事

多谢高手的指导,有一点我要说明的,就是不可能是过热烧坏的,把变压器拆开,铁芯是崭新的,如果不是用万用表测量,根本就不知这变压器已开路,还有就是质量问题是觉得没有的,只要看过这变压器的内部,没人会说质量不过关,版主,您看有没有可能是高频波或者是瞬时电流问题呢,如果说是距离的问题20米不算远吧,而且是1。5平方的线
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2005-6-29 10:21:47 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:这是怎么回事

[TABLE][TR][TD]多谢高手的指导,有一点我要说明的,就是不可能是过热烧坏的,把变压器拆开,铁芯是崭新的,如果不是用万用表测量,根本就不知这变压器已开路,还有就是质量问题是觉得没有的,只要看过这变压器的内部,没人会说质量不过关,版主,您看有没有可能是高频波或者是瞬时电流问题呢,如果说是距离的问题20米不算远吧,而且是1。5平方的线[/TD][/TR][/TABLE]=========================== 既然你已经检查了,不是过热烧坏的~~怀疑是是高频波或者是瞬时电流问题~~~~ 我的判断不一定正确,高频波对工频变压器的铁芯的磁通量作用很小,高频要用磁罐材料来做,是硒硅钢芯这类普通材料很难对高频有很好响应曲线~~~~ 说到瞬时(态)电流,从何而来? 都是同一电源回路,其他5个都没有问题,就这一个,我也在思考中~~~~做了实际电流电压比较吗?20米的布线距离在工程上是可以忽略的~~~~
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
22
发表于 2005-7-1 06:32:34 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:这是怎么回事

好,不错,继续
回复

使用道具 举报