|
中华人民共和国通信行业标准会议电视系统工程验收规范
! h2 c. U( W9 i0 w8 gYD 5033-97
; M E, L( x6 r$ V7 ]$ e- L1 总则
0 P8 @1 I3 p8 y* M$ ^- {4 n0 i1.0.1 本规范是会议电视系统设备安装工程随工检验、初步验收和竣工验收的技术依据。适用于新建的设置专用会议室的会议电视系统建设工程,扩建和改建工程参照执行。 & D( d: Z; C, f; n- f
本规范主要是根据TZ—20—95《64~1920kbit/s会议电视网路技术体制》和YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》,结合工程实践编写的。
5 g$ ?! D0 l* q- ?1 P: _5 E/ u: L& l6 Z1.0.2 凡本规范未列入的安装工程标准、各类设备、器材的规格、指标要求,应按照YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》,相应的施工验收技术规范,以及施工图设计等办理。
# a8 R! A7 D; O' u1 X/ h1.0.3 本规范未包括的特殊项目及其指标要求,可由建设单位与设计、施工单位共同协商,拟定临时技术规范要求,在指定工程中试用,并报部备案。 , ]& K3 p' h+ U. `/ S. F$ N
1.0.4 在施工过程中,施工单位应严格操作规程,确保工程质量,建设或监理单位应遵照本规范的各项规定,及时组织随工检验,检查施工工艺和技术指标检测,做好记录和签证。
* } ^4 p+ ^+ y+ P6 }7 r( q% {1.0.5 工程竣工验收工作应执行部颁《邮电通信建设工程竣工验收办法》的规定,检验项目及内容应按本规范办理。
/ Z' C8 L* M$ o( q5 _凡不符合本规范检验项目及内容要求的应查明原因,分清责任。由于施工不良造成的不合格项目,应由施工单位负责修复,直至合格为止。 ' |3 K5 Z8 S1 o: z
2 术语和符号
. U& u. `- m4 f1 LCODEC Decoder 编码解码器
5 S7 p+ ^/ a/ |& d# v8 J: wMCU Multipoint Control Unit 多点控制设备
# u+ x& u+ G7 `$ \, z6 J3 检验项目及内容
% N) I/ d8 k; S, } s3.1 建筑和环境
* R2 W5 O3 {$ q- H& [+ a3.1.1 会议电视所需的各种用房,除应按YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》执行外,其他房屋设计规定还应按YD5003—94《电信专用房屋设计规范》执行。
! k. e9 t3 z' V3 I2 Z3.1.2 会议电视的建筑要求应符合表3.1.2的规定。 % {9 w3 r4 N% b; R- n* e
表3.1.2 建筑要求表 1 h. A/ ^7 z) E; R: w
序号 房间名称 室内最低净高(m) 楼、地面等效均布活荷载(N/m2) 地面类型 室内墙面处理 室内顶棚处理 窗地面积 比 门 外 窗 . x' G8 o; |, \* y5 j- c2 g3 M- u
1 会议室 3.5注 3000 水泥地加防静电地毯 结合吸音材料选用和布置 同左 双扇外开门,宽度不小于1.5m,满足隔音要求 满足隔音要求
S: O% Y0 O7 }3 w# }2 控制室 3.0 6000 防静电地板 水泥石灰砂浆粉,表面涂白色或浅色油漆 同左 1/6 单扇外开门,宽度不小于1m 良好防尘
% z; {2 ], Z: k0 I o W3 传输室 3.0 6000 同上 同上 1/6 同上 同上 良好防尘 9 L* p* o! L$ F/ G! C6 }
3.1.3 会议电视的电源应符合下列要求: * F+ P1 C* ^' v6 r: K- [
a) 交流电源应按一级负荷供电,电压波动范围和不间断电源应符合用电设备要求。
8 F ?4 R/ V5 @b) 视频设备应采用同相电源。
# H& r3 H$ k+ e" ?4 W, Ec) 交流电源的杂音干扰电压不应大于100mV。 % S, K/ k! p7 `2 o6 p) o) E
3.1.4 会议电视的接地应符合下列要求:
3 q+ i) z7 H! L/ X8 k/ La)保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,并与交流电源的零线严格分开。
+ x& B2 @ ~; N# V& vb)保护地线的接地电阻值、单独设置接地体时,不应大于4Ω;采用联合接地时,不宜大于0.5Ω。 d6 k5 Y) P2 d) `6 h) z
c)保护地线的杂音干扰电压不应大于25mV。
# h$ \9 p4 i' yd)接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别用导线经接地排一点接至接地体。 2 j7 [/ n0 g& F& O7 i: m( \3 B
3.1.5 会议电视的照明应符合下列要求: - S- M. B4 ^1 h
a) 电视会议室光源应采用色温为3200k的三基色灯。 ( \8 L4 H' v" t3 u
b) 电视会议室主席区的平均照度不应低于8001x;一般区的平均照度不应低于5001x。水平工作面测点距地高度为0.8m。投影电视屏幕区照度不应高于801x。
+ Q$ I; a: N5 Z4 y8 Y, m' G- ^c) 控制室、传输室光源宜为日光灯。机架设备区的平均照度不应低于1001x,垂直工作面测点距地高度为1.2m:座席设备区的平均照度不应低于1001x,水平工作面测点距地高度为0.8m。
3 i2 _0 q8 u e8 q3 N3.1.6 会议电视的温、湿度应符合下列要求: ( x: ` M" c& X: G
a) 电视会议室温度应为18~25℃;相对湿度应为60%~80%。
, ?! O# E$ U3 O$ s# Ub) 电视会议室新鲜空气换气量每人每时不应小于18m3,空调气体流速不宜大于1.5m/s。 ) f, u9 F: K. C6 D q1 o
c)控制室、传输室温度应为18~25℃;相对湿度应为60%~80%。
, b& O; {6 Z9 H; ]5 X3.1.7 会议电视的声学应符合下列要求: 5 e( `! w8 p! @
a) 电视会议室混响时间和吸声处理应符合建筑声学要求。
4 {7 r$ J5 a1 F. }; }# U: {; xb) 电视会议室允许的噪声级不应大于40dB(A);护围结构的隔声量不应低于50dB。 4 V4 @- T; _0 V {' s
3.1.8 会议电视的色调应符合下列要求:
; U- S/ v( Q. ?; O6 z9 _a) 电视会议室的护围装饰、桌椅布置、地毯等应统一考虑色调要求。 $ g! _. `. Z3 ^. K l$ B
b) 颜色宜简洁明亮,浅色为主,双色搭配。
3 a% x& J; a( n Y$ z# Yc) 严禁采用黑色或白色作为背景色。 6 X9 y0 q' ~- a9 {# W
3.2 设备安装 1 B6 d8 t4 R# h1 z
3.2.1 会议电视的设备布置应符合下列要求:
G, f0 t3 _1 Z; n9 T0 ]1 Ma)话筒和扬声器的布置应尽量使话筒置于各扬声器的辐射角之外。
1 ~! d* e/ W$ [' T3 q( v+ Eb)摄像机的布置应使被摄人物都收入视角范围之内,并宜从几个方位摄取画面,方便地获得会场全景或局部特写镜头。
7 r3 W/ h6 p/ M% m$ e; Xc)监视器或大屏幕背投影机的布置,应尽量使与会者处在较好的视距和视角范围之内。 4 N% Q. Y5 J& t# a
d)机房设备布置应保证适当的维护间距,机面与墙的净距不应小于1500mm;机背和机侧(需维护时)与墙的净距不应小于800mm。当设备按列布置时,列间净距不应小于1000mm;若列间有座席时,列间净距不应小于1500mm。
9 H- t: l a( Y S; P* ?+ t! we)会议室桌椅布置应保证每个与会者有适当的空间,一般不应小于1500mm×700mm,主席台还宜适当加宽至1500mm×900mm。
: t. f7 d0 f" j- W" r% E0 u$ z$ T3.2.2 |
|