1。报警时除了在主机处发出报警,在总线上其他地方是否也能输出报警信号,以便直接吓退入侵者。2。报警主机是否一定连接在总线的末端。3。如果线路长达1。5km,应采用什么样的传输电缆,电源和总线是否在一根电缆内。RVV4× 1。5是双绞线吗?4。有室外使用的双鉴探测器吗?大约什么价?5。10个报警防区,总线制报警主机选什么型号?

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2005-4-22 03:42:13 | 显示全部楼层

请教总线制周界报警系统的问题?

这个当然没有问题, 就是在每对探头那装一个警号,我们公司的周界系统就可以做到,总线制的,而且价格方面比同行产品优越很多。 有空可先到我们公司的网站看看,不明白或不清楚的可直接来电或Email,QQ上聊也可。www.plwmm.com25716874(QQ)
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
167
发表于 2005-4-25 06:01:21 | 显示全部楼层

请教总线制周界报警系统的问题?

1.可以,但需要加设备,比如分区键盘、继电器模块等。2.一般应用中,总线可以是星型连接。3.RVV应是普通护套线的符号,加S才是双绞线;电源线可以和总线公用一根多芯线;实际应用中用RVV4*0.5的线就能满足你的要求,虽然说明书上说可能需加总线扩充器;但提醒你注意探测器的供电问题。4.不知道,没用过,也没见过;5.VISTA-120/DS7448等都可以。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
 楼主| 发表于 2005-4-25 18:33:14 | 显示全部楼层

请教总线制周界报警系统的问题?

谢谢sunxiujin我还有几个问题,望能赐教。1。周界报警系统,最好采用总线制,还是普通型?总线制系统是否可靠,在维护时是否难度较大,搞不清故障点?2。分区键盘也是接在总线上吗?(如VISTA-120) 总线的星形接法是否意味着主机可以连接在总线的任意位置?3。关于总线制的线缆选择,是否需要使用对绞线,有的文章建议当总线长度较长时,要使用1。5的线,我还是搞不太清楚到底我应该选择什么样的电缆来进行布线。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
125
QQ
发表于 2005-4-28 00:20:53 | 显示全部楼层

请教总线制周界报警系统的问题?

你说的主机型号我用过,既然是总线制报警方式,主机当然可以接在总线的任意位置了~
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
185
QQ
发表于 2005-5-1 22:32:42 | 显示全部楼层

请教总线制周界报警系统的问题?

总线教长时用粗点的线是防止压降,防区多时用总线制,维护难度不大!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
167
发表于 2005-5-5 17:51:15 | 显示全部楼层

请教总线制周界报警系统的问题?

1.肯定是总线制,维护时比普通四线制更方便,地址模块可以很方便地告知故障所在。2.是的。3.用普通平行护套线即可,如果不考虑工程成本的话,用的线径当然是越粗越好。 不用客气,互相学习!!
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
213
QQ
发表于 2005-5-12 22:38:03 | 显示全部楼层

请教总线制周界报警系统的问题?

学习,还没做过总线制^_^