中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2635|回复: 0

长城地产盛世家园三表远程抄表系统[转帖]

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2005-4-18 04:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城盛世家园是由长城地产(集团)股份有限公司投资兴建的高档次智能化住宅楼宇,水、电表计算机远程抄表系统是将长城盛世家园的脉冲水、电表通过智能终端、数据采集器、中心计算机组成网络,由计算机集中管理,从而实现远程自动化抄表收费管理。 1、工程概况及水、电表安装配置情况 长城盛世家园为3栋连体高34层的智能化住宅楼宇组成。其中1F-3F为裙楼,4F-34F为住宅楼,户型有7户/层,8户/层,9户/层,10户/层, 水表均安装在每层的管道井内,每块水表的安装位置到弱电井之间均已预埋穿线管,水表规格为DN20,带脉冲输出;电表均安装在每层的强电井内,带脉冲输出,水、电表数量分别为789块。 2、系统方案设计 根据长城盛世家园现场实际情况及自动抄表的实践经验,设计在4F以上的弱电井内每3-4层设置1台32模块的水表数据采集器(采集水表采集每3-4层32块水表的脉冲信号),每户设置1个智能终端,需28台数据采集器和789个智能终端,每个智能终端负责管理一个带脉冲输出的水表。同样, 电表的数据采集器和智能终端设计与数量同水表完全相同。 所有数据采集器通过RS485总线顺着弱电井从上到下连接后水平走线到管理中心,通过RS232接口与中心计算机连接, 从而实现该楼宇的计算机远程自动化抄表管理。 3、系统合计采用设备: 32模块水、电表数据采集器: 56台 智能终端(水、电表): 1578个 4、施工情况及用户使用情况 以下以C栋塔楼为例说明系统走线: 1、C栋塔楼共有20台数据采集器,分别安装在5F、8F、11F、14F、17F、20F、23F、26F、29F、32F,水表和电表的数据采集器都安装在弱电井内; 2、智能终端577个,分别安装在水表和电表附近; 3、本系统采用RS485通讯方式,户表线采用RVV×0.2芯线,通讯线采用两条 RVVP2×0.5屏蔽双绞线,电源线采用RVV2×0.75双芯线; 4、本系统RS485通讯线上挂了56台数据采集器而未用任何中继器,管理全部1578块水、电表,数据通讯非常顺畅,能够在极短时间内采集到需要的用户用量数据; 5、本系统共用150人日完成施工任务,用5天时间完成全部系统调试任务, 通过3个月3次的抄表核对及调整,现在表头数据与计算机自动抄表数据完全相同; 本案例,是长城地产公司近年来所有建设项目最成功的案例,其规模、计数的准确率都能反映了产品的优越性能,它的成功应用完全改观了长城集团领导们对计算机远程抄表系统的认识。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-4-23 18:27 , Processed in 0.069980 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表