中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3933|回复: 2

门禁系统的施工布线规范和注意事项

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
发表于 2005-1-15 03:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
门禁系统的施工布线规范和注意事项读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3mm以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3以上。电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0mm以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3mm以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。虽然控制器具备了良好的防静电 防雷击 防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。读卡器 按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。出处:www.wiegand.com.cn作者 深圳市微耕实业有限公司备注: 欢迎转载,请注明出处.

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
发表于 2005-3-2 00:38:20 | 显示全部楼层

门禁系统的施工布线规范和注意事项

建议工程很大时,采用专业RS485 通讯线,而不要使用网线(即使带屏蔽)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-19 17:41 , Processed in 0.058647 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表