中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5450|回复: 11

[原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
发表于 2004-12-29 18:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做小区监控这一块的时候也碰到了很强的电梯干扰问题,但是我们的视频线没有经过电梯,只是监控主电源和电梯的主电源是在同一座楼里,在视频线是走楼外墙上楼的,监控主电源是走楼内的电梯天进的,但是在楼外电源线和视频线是走同一条地下管道的,最远的摄像机和主控机房有800M远,当电梯上下远行时,监视器和硬盘录像机上出像的是横条,就什么也看不清楚了,但是在电梯不运行的时候图像很清楚的,请问用什么设备可以解决这个问题吗?!!!!!!!!!!

安防小学生

Rank: 2

积分
89
发表于 2004-12-29 19:20:45 | 显示全部楼层

[原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))

可以解决的主要是你布线的问题,电源和视频线是不能不在一起的,再由就是电梯属于大功率电感设备,会对视频有干扰,加视频拓展器就可以解决你的问题。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
QQ
发表于 2004-12-29 19:21:54 | 显示全部楼层

[原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))

一看就知道是电源干扰,因为电梯是使用可控硅控制的,启动电流较大,对电压的波动较大~所以一般的电梯用电是独立的.你现在的问题,不需什么设备,只需独立设立供电电源,与电梯的用电分开,如果没办法独立的话,只能加电源滤波器了,成来有点高喽~
回复

使用道具 举报

安防传说人物

智能通

Rank: 8Rank: 8

积分
4635
发表于 2004-12-29 19:49:23 | 显示全部楼层

[原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))

电源是否同相?
请多多发帖&交流,谢谢!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
发表于 2004-12-29 21:58:15 | 显示全部楼层

[原创] 求助!干扰问题好大,那位高手帮一下,谢先了!!((特急))

用干扰抑制器即可解决电梯干扰问题。我们有此设备,请联系! E-mail:pancui999@126.com tel:025-52614962 52614672
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
198
QQ
发表于 2004-12-30 18:10:11 | 显示全部楼层

不错不错,学到东西了

我这里也发生过类似的问题,电梯内监控出现干扰,无法找到原因,现在看了看知道咋回事了,谢谢各位!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
192
QQ
发表于 2005-1-10 17:23:14 | 显示全部楼层

不错不错,学到东西了

我同意一楼的意见
北京雅晗伟业科技发展有限公司 联系电话;010-86283237 13501102485 E-mail:yahan0711@126.com http://www.yahan.com.cn
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-11 06:12:00 | 显示全部楼层

电磁干扰

这是电磁干扰,主要影响发生在电梯井里,井外线路虽有影响,但不是主要的因素;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防传说人物

智能通

Rank: 8Rank: 8

积分
4635
发表于 2005-1-11 22:23:25 | 显示全部楼层

电磁干扰

要加强井内电源线的屏蔽和接地!
请多多发帖&交流,谢谢!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
181
发表于 2005-1-14 19:05:29 | 显示全部楼层

电磁干扰

同意楼上看法
成功靠自己
回复

使用道具 举报