请问各位大虾,我现在的监控系统需要防雷接地,如何来实现?室外用云台摄像机,视频信号、电源、485控制线以及监控中心设备如何防雷接地?鸡毛加急,在下线谢过你们了。按此在新窗口浏览图片

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
684
发表于 2004-11-22 19:16:30 | 显示全部楼层

[求助]监控系统防雷接地问题

楼上的朋友,防雷这一块我实在是不太懂,你多等会儿吧
以上纯属个人研究看法,不当之处在所难免,欢迎批评指正。淌自已的汗,吃自已的饭,自已的事情自已干,靠天、靠地、靠祖宗、不算是好汉。
回复

使用道具 举报

安防传说人物

智能通

Rank: 8Rank: 8

积分
4635
发表于 2004-11-23 17:16:19 | 显示全部楼层

[求助]监控系统防雷接地问题

为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。  大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统,火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统。从大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满。这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分。不管是直击,串击,反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此对防雷接地设计必须严密,可靠。所有功能接地,必须以防雷接地系统为基础,并建立严密,完整的防雷结构。  一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。  各类防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
请多多发帖&交流,谢谢!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
53
发表于 2004-11-23 18:37:20 | 显示全部楼层

[求助]监控系统防雷接地问题

[求助]监控系统防雷接地问题看你监控中心是否有接地,如果有你可以用一根4方线把你安装的设备连接起来,用摇表摇一下电阻小于4欧就行了
回复

使用道具 举报

安防传说人物

智能通

Rank: 8Rank: 8

积分
4635
发表于 2004-11-24 04:42:11 | 显示全部楼层

[求助]监控系统防雷接地问题

防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
请多多发帖&交流,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-27 04:45:55 | 显示全部楼层

[求助]监控系统防雷接地问题

可不是那么简单滴哦,正规工艺是要在前端信号源,和终端信号接受端都要加装防雷隔离器,另外,电源部分与设备相连端也应该加避雷隔离。具体加什么类型的隔离器,要根据所在地区的雷击发生频度和强度来选择。你可向销售商咨询以下。RESON,西岱尔的防雷器都可以,你也可以找找其他品牌的防雷器
联系偶: hdliuyh@126.com  
               QQ:463517363
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-27 04:46:02 | 显示全部楼层

发表于 2004-11-27 07:07:38 | 显示全部楼层

[求助]监控系统防雷接地问题

系统防雷接地不可小视!
请多多发帖&交流,谢谢!
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
发表于 2005-3-29 22:49:21 | 显示全部楼层

[求助]监控系统防雷接地问题

防雷是一个系统工程,不能小视。前端分别加信号防雷器,视频信号防雷器,控制信号防雷器,接电线与现场建筑物接地连接,接地电阻小于4欧姆,越小越好。中心机房设置避雷带做好等电位连接,安装电源防雷器。本人所知甚微,方法有误之处请各位指正。