请教各位高手,75-5和75-7的同轴电缆用来传输摄像机视频信号时,最远的距离是多少?如果在工程中超出怎么办?
6 [) U+ ~; {* P+ Q* D$ D
v1 p5 Z$ b( {& @ P 另外室外监控系统的防雷接地怎么实现,有好的产品推荐吗?
4 R. w4 f O- R2 z# Q
3 I7 Q# `9 L" W0 |$ G6 B0 P. ~

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2004-11-19 22:28:34 | 显示全部楼层

[求助]电缆传输距离的问题

1: 请教各位高手,75-5和75-7的同轴电缆用来传输摄像机视频信号时,最远的距离是多少?如果在工程中超出怎么办?答:75-5优质:小于100米可用:小于200米最大:小于400米75-7优质:小于200米可用:小于400米最大:小于800米超过传输距离可以用视频放大器!另:最近听朋友们说EIE的电缆和设备也不错,我没有考察过。2:室外监控系统的防雷接地怎么实现,有好的产品推荐吗?答:参见这里的专题介绍,就不重复发贴了
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-20 06:37:22 | 显示全部楼层

[求助]电缆传输距离的问题

同轴传输,视频加权补偿技术,图像质量恢复、改善、提高新概念。75-5电缆2公里以内,75-7电缆3公里以内,可以恢复到摄像机原信号水平;详情分析,请浏览网站www.eie-cn.com技术说明和技术交流部分
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
137
发表于 2004-11-20 17:49:48 | 显示全部楼层

[求助]电缆传输距离的问题

请问:贵厂家用的是 SYWV?SYV的线? 你们说的75-5/75-7的线就只能传100-300米?是事实吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-24 08:57:23 | 显示全部楼层

[求助]电缆传输距离的问题

回楼上75-5电缆常见的回答有300,600,800,900,1000米!一组实在不敢恭维的数据;这种数据多样性本身,就是对这些答案的自我否定;“同轴电缆和同轴视频传输技术应用都离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准,所以答案会很多”,各种距离都是依据什么标准?恐怕自己都很难说清楚;我建议:以后有这类简单询问“能传多远”的帖子时,第一个回帖就问他:“有没有传输技术标准或图像质量标准要求?”如果回答是:没有,没问题,差不多就行,总得说的过去,能凑合过去就行,还可以吧,不要太差了,OK等等,回答可以很简单:你自己看办就行了。行业视频失真度标准,略低于我国广播电视视频失真度标准,并有一系系列的技术参数要求。只拿一个传输通道频率特性标准来看,1-6M带宽内,频率失真度不大于3db;仅按照这一项要求,75-5国标电缆,一般大于120-150米,高低频衰减差就超过了±1.5db(范围3db);而我国广播电视视频失真度标准在0-5M范围要求高一倍,为±0.75db;制定标准的目的就是要确保图像质量。仅供参考
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2004-11-25 03:19:01 | 显示全部楼层

Re:[求助]电缆传输距离的问题

[TABLE]
* f4 S1 S7 t" g7 m3 Z: b( b
% Y6 p& z' t1 J0 F6 \[TR]
! }0 F( L% T1 ?: O6 g6 k) M! F[TD]行业视频失真度标准,略低于我国广播电视视频失真度标准,并有一系系列的技术参数要求。只拿一个传输通道频率特性标准来看,1-6M带宽内,频率失真度不大于3db;仅按照这一项要求,75-5国标电缆,一般大于120-150米,高低频衰减差就超过了±1.5db(范围3db);而我国广播电视视频失真度标准在0-5M范围要求高一倍,为±0.75db;制定标准的目的就是要确保图像质量。
) [. s/ k( ]: Z9 K! R 仅供参考
7 U4 l/ @) M3 g& _, ?4 {[/TD][/TR][/TABLE]
EIE的这个说法我认同,这是一个比较用数据说话的方式。
7 j! t# b8 i2 h' F5 {
9 n: ~6 X- [/ i9 }
在这个失真度控制范围内,工程经验值得到优质传输的距离。
( b& o8 ]; ~) J# M( d
" E7 Y6 A9 i9 J- }* _; B T
行业习惯也习惯用图像的5级损伤标准来评判,也是长期数据累积得出一个结果表现形式~~~
4 t- Z4 ^1 j$ Q6 h
/ E; d$ D, e1 e4 `/ r
从学术探讨的角度,我更愿意接受失真度的方式,只是许多实际现场检查一次比较烦琐,但我坚持施工过程中的使用仪器仪表的各段工序调试方法。
4 S! A; ?* Z0 [; t2 Z8 @, E; q
: s2 k. p j3 Y; D, U1 v% [0 @
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-25 04:58:14 | 显示全部楼层

Re:[求助]电缆传输距离的问题

EIE老师的这个帖子好!尤其是第一段话和第三段话说得太好了,这可以引申到技术论坛版面的很多问题,有问有答必须是在一定前提下的,否则就无法从技术角度上去解释清楚,哪怕是相对清楚。说实话,75-5基带视频传输500米,我用过,天津609,实际呢?图象还不错,但这不是传输需要的数据,楼上老头以前说过“传吧,传吧~~~~~~~,最后还有鬼影”。用铜丝是不是可以传视频(射频),20米之内我保证“清楚”(我宿舍电视就是这么接的),可这是我们这里探讨的传输技术吗?
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-25 06:12:41 | 显示全部楼层

Re:[求助]电缆传输距离的问题

行业习惯也习惯用图像的5级损伤标准来评判,也是长期数据累计发一个结果表现形式~~~
0 z+ x0 o$ E" _
2 \* _* b5 K$ x7 m从学术探讨的角度,我更愿意接受失真度的方式,只是许多实际现场检查一次比较烦琐,但我坚持施工过程中的使用仪器仪表的各段工序调试方法。
' q! D/ T+ [" Q- V7 z6 d
4 u( c; z$ y D% d6 ^ 犁叟说得很对,5级损伤标准来评判,如能严格按照规定执行,标准也不会相差太多。80年代,卫星电视接收系统,就有不少是采用主观评价5级损伤标准的;当然,监控系统应用时,还应考虑到这种方法的局限性,如监控的视频信号,一般都是高信噪比的情况,有时画面看不到一点噪声,但失真度已经明显超标了;有些指标在画面上的反映,与画面结构有关系,当所选画面没有这种结构特征时,这类指标也就不可能准确判断等等
( K* j; t7 x" |& c# {6 J [现实问题是把这个主观评价标准有时给庸俗化了,变成“我觉得行就行”了。
4 p: N7 \; h. ~2 |* ]. T& T我建议论坛可以引导大家,多谈谈如何更好的掌握这种标准,可能有点益处吧。
0 G% {/ U9 T6 z 各位意下如何?
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2004-11-25 11:35:19 | 显示全部楼层

Re:[求助]电缆传输距离的问题

我想就这里讨论也方便,不用我到处翻阅了~~:) 我想就EIE电缆以及相关设备请教下EIE先生,不知道这里是否方便?
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-25 18:03:00 | 显示全部楼层

Re:[求助]电缆传输距离的问题

方便,方便,我很喜欢这种平心静气的探讨技术问题,就像朋友们一起围成一圈,一边喝着功夫茶,一边聊天的气氛一样。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨