云台控制故障分析与处理方法 * U% [4 U6 F, {4 c
在有使用云台、解码器的场合,有时可能会出现无法对前端设备进行控制。下面就提出碰到这种问题的解决方向。 1.机房测试。在所有设备安装前,都应该进行测试。这样在碰到故障时能够很快的找到故障原因,解决故障。解码器与控制设备之间的连线是RS-485控制线,矩阵、控制键盘有RS-485接口,可将控制设备的485+(A)、485-(B)与被控设备的相连(但有些控制设备(比如数字硬盘录像机)输出的是232控制信号,在与被控设备相连时,需要用到RS232-RS485码转换器)。将被控设备的地址码、波特率、协议跟控制主机的地址码、协议、波特率设成一致。地址码、协议、波特率中任何一个不对,都会导致对解码器的无法控制。将设备逐个调试后进行安装。 2.安装调试。按照解码器、云台说明书将其连接好。通上电源、接好控制线。控制线路过长、解码器数量过多都有可能导致无法对云台进行控制。由于机房测试已经确认设备没有问题,当出现不能控制时,可按照:1、电源未正常供入,2、控制线接反或线路有有短路或开路,
9 [& G8 r$ ~5 v0 [# R2 X+ g6 M ( |4 E9 d5 ]3 Z3 P0 x0 B/ q
3.地址码有重码, / S! ?: ]+ K; m$ E" o+ z' D; a
& \, P T) x$ S: o" K* w: ^; u; O4.控制信号传输距离过长。
( n7 ]/ ^4 T1 z; f k* F1 V8 d
4 \/ u4 B: r9 s1 W) J6 p& p) \8 p& e下面就这种情况的确认与排除方法概述一下: ! ?9 L0 S. ^. N7 [- d
3 k; O1 `# S# i8 U+ X5 d1)电源未接入:大部分云台摄像机电源都是从解码器上取得,确认有无电源接入,看相对应摄像机有无图像即可;
6 N' q' T) r& o % y+ m6 S U/ {' x6 c8 O9 a' h
2)控制线路开路或短路:参照上部分测试视频线方法进行测试;
+ D0 { {) v' A4 {
# ?9 v: |; V6 B; ]( B( ^3)地址码有重码:将地址码重新拔码,再试;
# N6 p7 P* o" t- t8 x0 s控制信号传输距离过长或信号过弱:485控制信号的无中继传输距离为1200米,超过1200米将会导致控制信号过弱无法驱动解码器的问题。可考虑增加信号中继放大器。如果是被控设备数量过多,可采用485HUB进行传输。 9 G7 T6 T+ t& k6 b
. d7 s7 f+ O, g4 ^云台故障主要出现一个工程的安装初期和工程维护中,其出现问题原因很多,但只要采用循序渐进的故障排除方法,是很容易解决的.下面就介绍一下云台故障的处理方法.
# W/ W5 s' v. K6 k
9 o( i! P' V. K! r' K1.码转灯不闪。对监控控制了解的都知道,在用硬盘录像机控制云台时,通常是通过串口来控制的。但通常硬盘录像机的串口(即COM口)传出的是232信号。于是就在串口后接一个将232信号转为485信号的码转换器,来增强信号的传输距离,抗干扰能力以及增强其编码功能。而一般的码转上厂家都会在其上面增加一个码转的工作指示灯,在有信号进行传输时,工作指示灯就会不停地闪动。灯不闪,主要是没有控制信号传入码转。这个问题经常是由于软件的设置问题,将软件的云台控制端口设置成接码转的串口,如果码转灯还是不闪,则换一个串口试一下,如还不行,则可能是码转损坏,换码转。 9 C( F( x. T+ v7 }- R4 Y8 Q6 j$ K
0 h/ i: ^' E4 n6 M2 J3 q
2.无法控制解码器。首先检查解码器的供电是否正常,是否能够正常自检。然后必顺确认控制信号有没有传入解码器,通常解码器都有一个通讯灯,当有控制信号传入解码器时,其指示灯会闪,如果在控制时指示灯没有动作,则看前控制端的码转是否拔到了输出信号为485信号和控制信号传输线路有没有问题,再检查控制线的A和B有没有接错,当所有硬件问题排除时,检查主机设置与解码器的拔码开关是否正确。主要从控制协议、地址码和波特率这几方面来检查。当解码器与主机通讯没有问题时,主机控制解码器时,继电器式解码器里面会有“滴答”的响声。 3 T1 x6 d2 \' Y/ q' {' o$ o8 ]' y) }
. }- F" Q4 l3 ^ A: ^, s
3.云台全部无法使用或部分功能无法实现。如果云台的功能全部不能使用时,大部分是云台损坏或者是云台与解码器的接线接错(主要是COM公共端)。将云台连线对照解码器说明书一一连接正确,如果还是不能控制,则用万用表量解码器公共端与功能端对应控制时有没有电压变化,如果有,则证明云台有问题,如果没有,则说明解码器的输出端口有问题,更换解码器。云台部分功能无法实现时,先检查云台的那部分功能是否物理性损坏。如一个台不能向上,我们就可以将向上的连线和公共端接入一个云台的电压AC24V云台就接一个AC24V电压,AC220V云台就接一个AC200V电压,如果能够正常向上,则证明云台没有问题,是解码器问题。解码器问题除了解码器物理性损坏外就是控制协议的不匹配。对于后者,可以找厂家联系,提供匹配正常的协议。 ( O& o7 J9 u( M" ^7 s
) u. g2 u" i6 h% Z5 f& M! r
云台故障除了上述问题外,还有一些比较容易出现的故障,比如云台有时正常有时不正常,这种大部分云台的安装不正确(如正装的安成了吊装的),导致云台工作不正常,长期下去可能导致云台损坏。另外一个就是干扰问题了,其经常的出象就是云一直向左或一直向右,不停,或都没有控制时云台会自行旋转,这都是由于传输信号的衰减和干扰。 3 y4 T/ l% p; s' f0 O3 [
|
|