孙中孝 发表于 2017-10-12 00:14:58

请问52只摄像机问题,规范里NVR可以放在门卫室吗?

      接到一点小活,共计52只网络摄像机(室外是17只,室内是35只),4台主机和4台显示器。看图纸要求交换机放在机房里,然后使用HDMI输出到门卫室(距离60米),就是只把显示器放在门卫室内,如果调监控的话需要去机房里查看(图纸标注使用电脑主机控制),我想把交换机改到门卫室,老板听别人说规范上不允许这样做,是这样吗?如果是这样查看监控就不方便了。请师傅们说说看,谢谢!
   图纸上围墙四周有17只枪机,全部是先接到收发器在有光纤到机房,最远的摄像机距离机房有200米,我没有熔接工具,全部改网线到机房可以吗?就怕验收过不了关。买光纤熔接机太贵了

我是一名菜鸟 发表于 2017-10-12 08:08:18

网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。

fadzw123 发表于 2017-10-12 08:58:50

有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事

孙中孝 发表于 2017-10-12 23:43:58

我是一名菜鸟 发表于 2017-10-12 08:08 static/image/common/back.gif
网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。 ...

谢谢您,这样也是个方法

孙中孝 发表于 2017-10-12 23:47:34

fadzw123 发表于 2017-10-12 08:58 static/image/common/back.gif
有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事

哦,那倒是很好的,没有想到!

loveku 发表于 2017-10-13 08:53:09

我是来学习的,不说话只看看。

我是一名菜鸟 发表于 2017-10-13 10:13:32

孙中孝 发表于 2017-10-12 23:47 static/image/common/back.gif
哦,那倒是很好的,没有想到!

用收发器价格偏高,但还是要用网线。

szwsyy 发表于 2017-10-27 17:53:11

拉光纤可以不用熔纤机了

zl9586 发表于 2018-12-9 21:15:32

楼主应该是金融单位的监控系统,保安室是不能放交换机与主机的。主要是从安全角度来说。防外人也要防内人的。