smartsecurity 发表于 2012-3-2 09:00:42

门禁系统怎样控制自动门

自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。
http://www.wiegand.com.cn/pic/canpin/peijian/ruodiangeliqi/ruidiangeliqi_h250.jpg
图一 弱电隔离器

加弱电隔离器如何接线,请看下图二

http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/htm/zidonmen_clip_image001.jpg

图二 系统接线示意图

接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。

如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。

supershirley88 发表于 2012-3-2 11:00:28

了解{:3_46:}
页: [1]
查看完整版本: 门禁系统怎样控制自动门