eie1992 发表于 2010-2-6 23:13:32

2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

“监控系统的接地与防雷接地2009思考2” 帖子,发表于 2009-3-12 07:11
原帖在:http://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/
cnsh1315是防雷厂家,能在这里认真坦诚的探讨,十分感谢。要知道,他是第一个来这里探讨的防雷厂家,一年来,网友多次呼吁厂家来共同探讨,可惜没有响应的厂家。所以他能这么认真来探讨,不仅是我,安防人都会欢迎的。因2009原贴太长,也为了便于大家关注和参与,特发此贴进行专贴探讨。我把cnsh1315在原贴里发表的帖子先引过来,以便在这里有一个比较完整的了解。

网友cnsh1315,2010-1-29 12:25 在原贴中发帖:
终于找到这个帖子了。以下跟LZ探讨几个问题
1、关于地环路:严重同意,特别对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线,防雷角度也是要尽量避免环路的,特别是距离较近的情况,大地可视为导体(建筑物框架形成的法拉第笼是另一个概念,在此不适用就不多说了);
2、关于接地:基座以下的接地装置可以是多点联合接地以降低接地电阻,但一定要汇总到一点,引下线就连这个点,对摄像机等设备而言就是单点接地;
3、有避雷短针的情况:直击雷引下线也会造成二次感应,尽量避免与信号/电源线路平行,尽量拉开距离,如果用空心立杆做引下就尽量在立杆内中间位置布信号线(这个施工中或许有点难度),信号电源线外加屏蔽绝缘套管;
4、对SPD选择:有些SPD厂家为了降低成本,直接把皮线或者控制/电源双绞线的某一线当成地线,因此选用SPD的时候一定要小心,最简单的方法是用万用表量测输入/输出端口的每一线与SPD接地线的关系,如果有导通的,不能用;
5、对SPD接地线的处理:千万不要把SPD接地线跟其他线混在一起走,还是二次感应问题,走在一起就真的引雷了。
6、摄像机外壳接地:接到SPD接地端或者箱子/护罩的接地点,独立引下,尽量不要与避雷短针混合引下。
相对而言,用光纤传输、本地取电的情况比较好处理,每个摄像点可以看成独立的,如果是一个小区或者工厂用同轴线双绞线传输的,从防雷角度而言距离稍微大点也能看成是独立的,但是摄像系统或许还有抗干扰的要求,摄像机外壳接地倒真的是个隐患,如果存在LZ说的问题,那只能考虑在SPD上增加一个摄像机外壳接点,与线路、PE都做到工频隔离。这个解决方法不难,MS提出问题的人少,因此目前的三合一产品都不具备此功能。
此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。
对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆。
就好比你在家打电话到美国或者其他地方,路由对你是透明的,对你而言物理接入点永远是你家电话号码前几位代表的交换机,而不是别的,所以你不会认为你家电话可以直接物理连接到任何一台交换机。

………………………………
eie1992回帖2010-1-29 18:45
SPD——在安防行业是指什么产品或设备?
1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。
2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。
对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆。”
——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?
我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?

本贴及下面补充跟帖内容可以转载,请注明出处,但不要以自己“原创”名义发表。

[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-7 11:33 编辑 ]

eie1992 发表于 2010-2-6 23:24:37

r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

cnsh1315跟帖2010-2-1 13:40
1、SPD:surge protective device,就是我们所说的避雷器、防雷器、电涌保护器;
2、如果把前端接地和后端接地看成一个整体,的确是多点接地,这个是技术瓶颈,目前只有“防雷”技术,没有太好的“消雷”技术,不接地是无法达成防雷效果的。
3、局部等电位:举例来说,一个摄像机+护罩的局部中,定义护罩上的某个螺钉为局部等电位点,那么摄像机的接地线、镜头的接地线(举例而已,不是说镜头就一定要接地,看设备要求)都要连到这个螺钉上,而对于整个立杆来说,摄像机+护罩的这个局部就要连到立杆上定义的等电位点,也就是某个立杆基座螺钉,那么护罩上的螺钉所连出的接地线就要接到基座的这个螺钉上。
我的意见是,局部小范围尽量避免环路,广域上的确无法避免多点接地的现象。
不是我鼓吹多点接地,而是没有更好的办法。
………………………………………………………………
eie1992回帖2010-2-5 12:26
我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:
1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?
2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?
3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?
4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?

eie1992 发表于 2010-2-6 23:26:20

r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

我们来分析一下你下面这个观点:
【如果把前端接地和后端接地看成一个整体,的确是多点接地,这个是技术瓶颈,目前只有“防雷”技术,没有太好的“消雷”技术,不接地是无法达成防雷效果的。】
1)      安防系统所说的“多点接地”,是从系统整体来说的。系统应该“单点接地”,基本已成为安防工程的共识了。我的观点是:系统单点接地应该是安防系统设计和施工的基本原则,单点接地点应该是主机这点接大地:一是安全操作的必须,二是泄放系统静电;
2)      “如果把前端接地和后端接地看成一个整体,的确是多点接地,这个是技术瓶颈”——多年来,许多防雷宣传一直是把“接地防雷”,教条的应用到安防系统。主张在安防系统中到处做接地防雷,把一个安防弱电系统,做成了一个“避雷系统”,至于安防系统的性能、功能,甚至于系统“死活”全然不顾。多年来这类宣传很广,影响很大,后果很严重。多点接地造成地电位环路干扰的工程实例枚不胜举,多点接地引入的地环路电压,烧毁摄像机,采集卡,抗干扰器,甚至烧毁“防雷器”的工程实例,曝光也很多;其实这里并没有什么“技术瓶颈”,如果死抱着“只有多点接地才能防雷”的观念,那这永远是解决不了的“技术瓶颈”;系统单点接地,是简单实用的工程实践经验,也是解决“技术瓶颈”的技术出路;
3)      “目前只有“防雷”技术,没有太好的“消雷”技术,不接地是无法达成防雷效果的”——这个观点表达的十分清楚了,只有了解了你的想法来源,才好和你共同进行技术分析与探讨。
1.“不接地是无法达成防雷效果的”这个观点是对的,避雷针,建筑物防避雷系统,电力防避雷系统等等,都是接地的,所以才都有防雷效果。但是不能错误的使用逆定理:不接地就不能防雷。楼内的人,各类设备也需要上面接避雷针,下面接地防雷吗?雷雨天人在室外走,是不是也需要头顶避雷针,脚上挷一个“接地线”才更安全?为什么没有这么做的呢?因为避雷系统有一个安全保护范围,在保护范围内“楼内的人,各类设备”,不用接地,照样有“防雷效果”,这是常识。安防弱电系统,照样应该、也可以在避雷系统保护下安全运行。这里应该没有什么“技术瓶颈”问题。所谓“不接地是无法达成防雷效果的”这句话,应该是有条件的。
2.关于“目前只有“防雷”技术,没有太好的“消雷”技术”,我不知道你对“防雷”与“消雷”概念是如何理解的,好在这不太重要。我们都是谈具体问题,是工程实际问题。我们都知道:安防系统既然是一个具体的、专业的、功能化的弱电系统,也可以用防避雷设备来保护它的安全运行。而不是把一个安防弱电系统本身,做成一个防避雷系统。让一个人头顶避雷针,脚挷接地线的做法,显然是没道理的;如,室外摄像机立杆,是安装摄像机用的,你介绍的做法是:摄像机机壳接金属立杆,立杆下端做等电位接大地——我看这是引雷,说句不中听的话:这是“找死”,是要引导带电云层通过摄像机-立杆-到大地放电,可以吗?不可以!如果用避雷针来有效保护摄像机安全运行,并不需要摄像机直接“接大地避雷”。行业设计施工规范,也明确规定了“摄像机要远离避雷针”。这就是说:安防弱电系统的设计施工,应该也可以在防避雷系统保护下,安全运行的。我分析, 在安防弱电系统中,这种强行安装避雷针和接地线的宣传和做法,给安防系统的运行,人为地造成了重大安全隐患,是安防系统防雷设计的严重错误。

[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-6 23:30 编辑 ]

eie1992 发表于 2010-2-6 23:34:31

r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

关于【多点接地的“地电位环路”问题】
      摄像机A机壳接大地,主机机壳也接大地,两点距离较远,两点的地电位不相等。摄像机机壳就是“视频信号地”,主机机壳也是“视频信号地”,摄像机“视频信号地”,通过视频线屏蔽层与主机连接,这时,两点的地电位差,就加在了视频线屏蔽层两端,两个视频信号地不再相等,串进了一个交流地电位信号,主机75欧姆负载上收到的信号,是“视频信号”加“交流地电位信号”,这是两个信号。显然,“交流地电位信号”是我们不需要的干扰信号。
问题是这个“交流地电位干扰信号”有多大?是什么性质的信号?举例说:电网中一台3相380伏电机,零线接电机壳,机壳接大地。电网3相电运行平衡,零线电流为零,不会引起地电位变化。但是当电网运行不平衡时(3相负载不平衡),零线电流不为零了,零线上有了电压,零线也是从变电站变压器引过来的,这样,变压器的零线地与电机零线地之间就不等电位了。假如在这个电机接地点上,安装了一个接地摄像机,那么这点视频信号的地电位,也就同时跟着该点地电位起伏变化,而主机端接地点地电位,没有变化,于是视频线两端就产生了地电位差,并进入了视频系统;如还不太清楚,自己画一个等效电路就明白了。
      地电位是怎么变化的呢?电网运行,不平衡是绝对的,平衡是相对的,正常情况下,地电位差波动幅度应该不太大。所以干扰有时“没有”,有时有也不太大。但是,电网用电负载运行是变化的,有时开机,有时关机,都会影响到电网运行的平衡状态,引起地电位差波动,当波动较大时,由地环路引入视频系统的地电位差也会比较大,就使主机看到了“横向水波纹干扰”上下漂移,再大一点会引起图像扭曲,DVR上视频信号“丢失”;更严重的情况是:当电网发生断线,短路,缺相,或者电机发生“碰壳”故障——即线电压碰到电机壳,这时接电机壳大地点的“地电位”就会突变到几十到几百伏,这时两点视频线两端,也就引入了无法承受的“电压”,它可以瞬间烧毁摄像机,采集卡,主机设备,抗干扰器,甚至防雷器也不能幸免。实际工程情况要复杂得多,但原理一样的。
      再看室外立杆摄像机接避雷针和接大地问题:雷电来了,通过这个立杆放电,立杆点的地电位,瞬间会高的可怕,因为摄像机机壳也“可靠地接了大地”,所以视频线这一端的“视频信号地”,也跟着飙升,与远端主机的接地点之间,形成更可怕的地电位电压差,这时我们“看不到干扰了”,在我们还没有反应过来的时候,设备报销了,这就是引雷的结果。这也是多个局部的所谓“接地点”,人为制造的“地环路”,带来的重大安全隐患。
      所以我一再呼吁:多点接地是安防系统重大安全隐患。

【系统单点接地怎么防雷?】
我的观点是:
1)      建筑物的防雷和避雷,建筑物电力系统的防雷和避雷,都是建筑物统一设计施工的,都有安全标准和完工验收标准。楼内入住的人员,常用设备,都可以在它们的有效保护之下安全运行,包括在他们有效保护范围之内的安防系统的安全运行。所以建筑物避雷接闪问题和电力电源取电中的雷电感应浪涌问题,都应视为已达到并附和安全标准要求。安防工程设计时,应该考察甲方建筑物和供电系统的防雷避雷系统的验收报告,了解有效防护范围,明确这些防雷责任在甲方;
2)      室外摄像机(包括立杆)和系统其他弱电设备,也都应在避雷(针)设施有效保护范围内工作,摄像机要和大地绝缘,摄像机应远离避雷针安装,摄像机立杆也没有必要模仿避雷针做复杂的接地体;系统主机设备机壳相连,一点接大地(安全地,泄放系统静电);
3)      雷电,更确切说“闪电”产生的电磁脉冲,是高压窄脉冲,频谱很宽,高达几百兆以上,它会以电磁感应方式,在金属物体上产生感应电动势和感应电流。任何引线,视频线,控制线,电源线,避雷铁塔,金属立柱等,这时都变成了“接收天线”,包括防避雷设施的接地引线和装置,这时也失去了“接地意义”,也变为有效的“接收天线”。安防弱电系统真正意义的防雷,应该是针对这类“电磁感应”来考虑。这类防雷技术已经比较成熟,有现成的带有防雷接口的弱电产品,有专门的弱电系统防雷器产品等可以选用。
值得注意的是,有的防雷产品,画蛇添足,增加了“接地防雷功能”,结果变成了引雷和制造地环路的产品。论坛里曝光的“把防雷器拆掉,干扰就没有了”,“摄像机和防雷器一起烧了”的案例也不少,值得我们借鉴。
4)      用避雷(针)设施保护安防系统设备运行,用弱电防雷器抑制雷电感应,用主机一点接地,泄放系统静电,并确保操作人员的安全,这就是我对“安防系统防雷与接地”的理解;
2010.2.(本贴完)

[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-6 23:42 编辑 ]

eie1992 发表于 2010-2-7 10:58:56



室外摄像机立杆:
1)摄像机安装在避雷针塔架上,包括把摄像机立杆做成避雷针的一体化安装模式:带电云层通过避雷针放电,形成高压大电流,高压地电位,在地层中扩散、递减;这种情况下,摄像机外壳及视频、电源、控制线,都要与接地塔架保持高强度绝缘和屏蔽;技术难度很大,工程成本很高;

2)摄像机安装在独立的立杆上:立杆和摄像机要安装在避雷针保护范围之内,并尽可能远离避雷针。这时,立杆上端不用做避雷针,下端也不用做复杂的接地体,但摄像机外壳及视频、电源、控制线,只需要与金属立杆保持普通绝缘,屏蔽一般也不用做;

3)两种情况下,都可以选用弱电信号避雷器,或具有避雷电感应接口的传输产品;






[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-7 22:49 编辑 ]

eie1992 发表于 2010-2-7 11:27:36

了解地电位环路形成原理
1.两端接地构成地环路,地电位电压直接加在视频线屏蔽层两端,形成地环路干扰;
2.切断摄像机接地线,就切断了地环路,避免了地环路干扰。加光电隔离或改用光缆传输,也可以消除地环路干扰,但是不能消除摄像机立杆接地的“引雷”后果。
3.多点接地,是人为制造地环路,然后再添加隔离设备,自找麻烦,把简单问题复杂化了;这是人为的给视频传输增加负担和风险;所谓接地防雷和防干扰的宣传,是一种误导;

[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-7 11:34 编辑 ]

eie1992 发表于 2010-2-8 23:12:23

为什么说摄像机接地不是防雷,是引雷?
“不接地是无法达成防雷效果的”。所以室外摄像机要防雷,就必须把摄像机壳接金属立柱,立柱上面接避雷针,下面与接地体可靠连接——这是防雷吗?这能防雷吗?让我们分析一下:
【雷电的发生】
带电云层与地面静电感应的异性电荷,形成静电场,异性相吸的电场作用下,带电云层向地面运动,带电云层与地面的距离越近,电场强度越高,当电场强度高到使空气电离后,便出现快速放电现象——形成闪电和雷声。地面突出物体与带电云层距离最近,电强度也最高,也是最先、最容易发生放电的地方,常见的树木被雷劈,高楼被雷击等现象就是这样发生的;
【避雷原理】
避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。以避雷针作为接闪器的防雷电原理是:避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,云层电荷随之泻入大地,变为中型云层,提前消除了“闪电”发生,达到避雷效果。从这个意义上说,避雷针是引雷针,是消雷器,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。通俗的解释就是:避雷针的作用像雨伞为人们遮雨一样,覆盖着它一定范围内的建筑设施,一旦有雷电进入到了这个伞状的范围,雷电就会被避雷针吸引过来,再通过本体泄人大地,从而使伞状以下的建筑不被雷击。
【室外摄像机接地防雷?】
“室外摄像机要防雷,就必须把摄像机壳接金属立柱,立柱上面接避雷针,下面与接地体可靠连接”——和上面避雷针原理一样,这也是引雷。把带电云层引来并提前放电,将雷电电流通过立柱的接地导体传向地面。
注意:避雷针是以这个“引雷原理”,保护了它下面与它绝缘的建筑物和设备;而我们这种摄像机立柱“避雷针”保护什么呢?本意是保护摄像机,但却把摄像机放在了“雷电电流的放电通道” 里面,让千、万安培的电流流过摄像机,这是其一;其二,摄像机外壳通过视频线与系统主机和所有设备相连。我们都可以想象到:避雷针放电时,它欧姆级的接地电阻和千、万安培的电流,可以使避雷针体和摄像机外壳的电位,瞬间由地电位升高到千、万伏的高压。也就是说,这时视频线两端的电位差,也是这个高压,把高压通过电缆引到系统所有点上,后果还用进一步说么???这等于把楼顶避雷针用一根导线,连到你楼内电脑(主机)的机壳上一样吧,不怕死你就试试。
所以说,安防规范规定摄像机要远离避雷针,系统接地线也要远离建筑物接地线。
前面介绍过,摄像机与避雷针一体化安装时,要使摄像机与避雷针高强度绝缘,包括雨天,恐怕难度不少吧。2010.2.8.

eie1992 发表于 2010-2-9 22:35:25

我十分赞成“我们一点一点来探讨”。我们先以室外空旷地的立杆摄相机为例,我对你的“防雷的基本理念”在具体工程应用上的理解是这样的:
摄像机金属立杆,“既然分不开,那就只能彻底合并,让被保护设备、防雷器、立杆。。。等等等等一切的一切尽可能保证等电位,这些设备、金属结构之间的电流才能变得最小,电位差最小,可能损害设备的能量也减到最小,大部分能量通过引下线(包括立杆)导入大地”。

这就是说:立杆上端应加装避雷针,下端应做接地体,摄像机用金属支架固定在金属立杆上。这样,摄像机和立杆就是一个等电位体了。进一步说:这时摄像机的电位就能和立杆电位,始终相等,一起变化了。这个概念我们没有理解错吧?!——再进一步说,为了保护摄像机,可以就应该把摄像机直接安装在避雷针塔柱上,并保持摄像机外壳与避雷针塔柱直接电气连接,二者始终保持等电位,摄像机也具备了防雷接地性能。
这应该是你 “防雷的基本理念” 所述的情况之一吧。请你确认或更正。

eie1992 发表于 2010-2-10 20:41:26

【图解你的避雷系统结构】
1)摄像机用金属支架固定在金属立杆避雷针结构上,这样,摄像机和立杆就是一个等电位体了。远端主机接大地。前端摄像机与主机有视频电缆连接。
2)当引雷放电时,放电电流主要通过接地电阻很小的“立杆避雷针”导入大地(放电电流A);放电电流B是通过摄像机—视频电缆—主机—大地的路径,泄放雷电电流;由于这路电阻很大,电流B远远少于电流A,;
3)在摄像机输出端和主机输入端加防雷器,限制电压和电流;
4)这类结构设计客观存在着“地环路”;
与图一所示。

eie1992 发表于 2010-2-10 20:43:37

【图解你的避雷系统结构等效电路】
如图二所示:
1)假设主机接地点B没有接雷,地电位为零;放电电流B也为零;
2)立杆避雷针处于接雷状态,巨大的放电电流,使大地A点电位突变——相对于大地出现一个 “雷电压”;接地电阻假定为1欧姆,电流假定为10KA,这个“雷电压”会有多高?
3)雷电压直接引入视频传输通道,加在视频线两端;
4)靠两个“避雷器”来抑制“雷电压”对摄像机和主机的威胁;还要抑制平时电网故障引起的地电位环路威胁,它虽然没有雷电压高,但持续时间很长(排除电网故障时间);

[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-10 20:51 编辑 ]
页: [1] 2 3 4 5