liujieguo 发表于 2003-10-22 20:16:53

Re:谈谈监控电视的接地

能不能谈谈目前电视监控防雷接地的具体有效办法。前些时候有个工地,一下打了5个摄像机,真是头痛!各位大哥有没有具体办法 啊?

xmznt 发表于 2003-10-22 22:30:07

Re:谈谈监控电视的接地

谈谈监控电视的防雷文:xmznt 系统对运动信息的获取、传输、判断以及调度都起到了至关重要的作用,这是众所周知的,无可非议。在此,重点谈谈系统中的防雷和接地问题。 防雷 雷电总是出其不意地袭击,给没有防雷设施或防雷措施不当的运动场馆的图像信息系统带来麻烦。通常表现为:1、天线设施击毁;2、传输线路和设施损坏;3、接地和终端设施被毁等。 图像信息一般采用开路电视接收系统。如:mtvt—91型微波开路电视传输系统,新型的全向圆极化缝隙天线、螺旋天线等设备通常安装在室外。微波传输系统的发射机和天线如果不采用防雷设施,雷击的可能性很大。 光缆中的纤芯是非金属材料,不受雷击的影响。但是同轴电缆、控制电缆和光纤中金属护套等,极易受到雷击的危害。所以在运动场馆中的监控电视系统中,加强防雷措施,这是至关重要的。 进入监控中心的架空电缆和杆顶,或是高于附近其他建筑物处装设的摄像机和各种缆线应有避雷保护。 架空光缆一般不设专门的防雷设施,但为了减少雷电对架空光缆的影响,光缆吊线一般每隔1公里必须接地。 埋式光缆的线路防雷材料最好选用有色金属线,有色金属线的阻抗非常小,防雷效果好。ccitt《防雷手册》指出:雷电流峰值的平均值约20ka,大于100ka的记录为罕见。光纤塑料外护套的厚度多为2mm,冲击击穿电流设为100ka;当雷电流为20ka,土壤电阻率为100、500、1,000ω•m时,导致光缆塑料外护套击穿的距离分别是3、16、32m。当年平均雷暴日(d)为20,土壤电阻率(ρ)为100ω•m的光缆通信线路上,雷击可期次数约为0.5次,随着ρ值的增大,雷击的可期次数也增大。 因此,根据国内外的理论计算和应用经验,应加强以下防雷措施: 1、电(光)缆的金属护套和铠装不作接地,使之处于浮动地; 2、电(光)缆的金属护套(或铠装)、金属加强构件,或接头处相邻电(光)缆间不作电气连通;电(光)缆各金属构件也不做电气连通。 3、对无铜线电(光)缆铺设一根防雷线;对于有铜线电(光)缆铺设两根防雷线; 4、用于发射和接收无线电信号的天线及其杆塔必须有防雷措施,天线的杆顶应安装接闪器。 5、天线的馈线应穿金属管道或紧贴防雷下引线。 6 、户外设备,应具有防雾、雨、雪、冰凌、大风、温湿的性能等。 有误之处,请正之,希望多沟通,谢谢!

fourmonster 发表于 2003-10-29 05:01:42

Re:谈谈监控电视的接地

刚刚接触电视监控系统,具体的说一说,如何作好接地呢?????谢谢了!!!

xmznt 发表于 2003-10-29 17:46:49

Re:谈谈监控电视的接地

接地规格要求(供参考) 正确及良好的设备接地及系统接地是确保生产设备运作的基本要求 采纳第三种设备与系统共同接地系统 (三相四线式的N相电源中性点和设备共同连接到大地) 接地电阻必须是在 5 ohm以下 接地电缆的尺寸必得大于电源供应之电缆的一半,并大于38mm 在大地和设备之间的接地电缆不能有任何连接 作好变频器及伺服控制器驱动系统的电缆配设与接地工作要求 通常所称之接地,基本上都着重在电气安全,即确保人员在各种情况或环境下的安全以及电气异常发生故障电流时可减少或限制设备材料之损失 至于考虑到电路的稳定以及避免外部的噪声干扰或干扰影响其它电气设备则要讲究高频接地,也就是接地阻抗而非单纯的接地电阻 适当的电缆配设与接地,可大大减少马达转轴电压(shaft voltage)以及马达外壳电压(frame voltage),因此高频的轴承循环电流与转轴接地电流对轴承的损坏影响可减轻 变频驱动系统的电力电缆配设与接地范围包括变压器,变频器电源线,变频器,马达动力线以及马达等五个部份 要有良好的接地效果,首先须将各接地电极以直线配置,中空方形配置,中实方形配置或环状配置深打入大地,并连接成网状而电力设备与电子设备再以最短的线路接至接地电极网,以减少接地阻抗 避雷设备之接地电极应独立接地,以免雷击时导致其它设备之接地电位升高外 有些较讲究的系统也有受电设备之接地再独立分开,将电子设备与电力设备之接地系统再予分开独立,若工厂接地系统系单一接地电极方式,而非网络结构时,驱动系统所有盘体内的接地的铜排,应采单点接至接地系统 当变频器没有使用输入滤波器(input filter) ,则变压器二次侧之系统接地阻抗要特别低,至少须使用70平方m/m的铜片或二条相互离开之50m㎡以上之电缆作为接地导线 若变压器二次侧为无接地系统,即IEC之IT系统(unearthed system)方式,此系统因考虑安全问题不宜使用输入滤波器 变频器及伺服控制器之电源线 电源电缆的大小须依负载电流容量,短路保护,工作电压以及故障时允许触及的电压大小等 参考电工法规的规定决定,另外电缆的型式种类必须选择与EMC相容 1.小容量负载之电缆 电流容量在300A以下,以单条多心电缆,最好使用屏蔽对称之多心电缆,而屏蔽层之两端均应连接至PE铜排,由于多心电缆之线路感抗较低,可配设较长距离,如多心电缆之安全电流不够时,亦可使用多条多心电缆并接 2.大量负载之电缆 电流容量大于300A以上,可使用总线或电缆排(cable bus) 变频器及伺服控制器之驱动盘 当变频器组装到盘内时,所有变频器为人员安全问题都要接地,以防止任何情况下产生危险的电压,单纯靠固定螺丝与盘体底板的接地是不足够,而须以铜排或电线将变频器模块确实 连接盘内的PE 铜排,以确保良好的接地,其断面积大小可依电工法规第三种接地所规定之接地导线大小施工 EMC观点而言,一般建议此接地线或铜排对高频的阻抗要在0.1Ω以下而电流容量在25A以上,也就是要用铜的扁平编织带(flat copper braid)。 马达动力线 为达到EMC的要求马达动力线一般采用有屏蔽对称之多心电缆,尽量少用单心电缆配设,要对高频达到有效的屏蔽作用,屏蔽层材质的电流容量至少应有铜导体的1/10 若用钢铁材质而非以铜或铝作屏蔽时,最好是镀锌且要有足够的断面积与密集卷绕者 若以屏蔽层兼作PE导体时则其电流容量至少要有各相导体的50%,300mm以上的间隔距离外,不可与动力线配设在同一个线架(cable tray)上 电缆线架相互间的连接要有良好的电气连接,并接至接地电极,若能使用铝质的电缆线架,则可获得更佳的等电位效果 马达轴承电流大小随轴承所承受电压大小的影响,此电压在交流驱动系统基本上有三种,即轴承电压(shaft end to end voltage),轴承对地电压以及马达外壳对地电压 在中大型马达若其动力线配设未尽妥善,会增加上述电压的大小,而因轴承电流以及转轴接地电流使马达,齿轮箱与被驱动机械设备的轴承寿命缩短 相反地若使用屏蔽对称多心电缆配接,屏蔽端均接至PE铜排或端子且与盘体有360度全方位的屏蔽连接,除可有效减少上述轴承及外壳电压外,更能确保EMC的效果 屏蔽对称电缆可减低马达外壳电压,尤其在容量愈大的马达其效益愈显著 10m㎡以下无屏蔽非对称电力电缆或对30kw以下马达虽可以采用,但厂商一般建议最好仍采用有屏蔽之对称电缆 马达本体 马达接线盒外部若有接地端子,则须以导线连接至马达

笑云君 发表于 2003-10-29 17:54:30

Re:谈谈监控电视的接地

现在做防雷这一块企业不多,利润空间还挺大

xmznt 发表于 2003-10-29 18:31:22

Re:谈谈监控电视的接地

是的,CCTV开始也是如此!

pengnm 发表于 2003-11-3 03:21:19

Re:谈谈监控电视的接地

还是老大说的好啊!!!!

xmznt 发表于 2003-11-3 18:46:43

Re:谈谈监控电视的接地

监控电视的接地防雷都极为重要一定要注意搞好

gowest 发表于 2003-12-20 21:54:59

Re:谈谈监控电视的接地

“第2楼 根据国内外的理论计算和应用经验,应加强以下防雷措施:1.电(光)缆的金属护套和铠装不作接地,使之处于浮动地;”这个好像和其他的有矛盾。

xmznt 发表于 2003-12-22 05:39:08

Re:谈谈监控电视的接地

请谈谈矛盾何在?