wyhzn2001 发表于 2007-3-27 23:14:55

re:看线径和线的质量。在有就是电源是否稳定。...

看线径和线的质量。在有就是电源是否稳定。<br>
700米DC24伏。线2.0的我用过。到终端消耗了2伏。

xqkj8881 发表于 2007-4-13 19:23:09

re:请问14楼的兄弟,你说的2.0的线是什么...

请问14楼的兄弟,你说的2.0的线是什么样的线,具体的型号是多少?<br>

飞鱼 发表于 2007-4-25 18:19:48

re:DC电源不可能传的太远,线上电压降比较大...

DC电源不可能传的太远,线上电压降比较大,AC的会好很多,根据我的经验DC12V应该在100米左右,

科安一号 发表于 2007-4-29 08:46:23

re:首先谢谢大家把各自的实际应用写出来交流,...

首先谢谢大家把各自的实际应用写出来交流,我们大家共同提高。<br>
<br>
几年以前的工程中用到的进口摄像机,有不少是AC24V电源的,也有的机子是AC220V,还有是AC24V和DC12V自动识别的机子,因为AC电源传输距离比较远,所以当时没有过多遇到传输距离的问题。<br>
<br>
现在做的工程中,所用到的国产的摄像机居多,多数都是DC12V供电,因为DC电流的特性以及很多时候不可能有单独的布线渠道,所以不得不考虑传输距离。<br>
<br>
欢迎更多的朋友,把工程现场遇到的问题摆出来,大家一起解决。<br>

muziyi 发表于 2007-5-1 21:59:02

re:同意7楼的看法!

同意7楼的看法!

hjgc 发表于 2007-5-5 07:52:12

re:不能这样说,关键要看设备的功率,消耗的电...

不能这样说,关键要看设备的功率,消耗的电流。<br>
如果做消防的烟感,也是24V,接个1000多米都没问题,因为烟感受的电流是UA级的。<br>
如果用红外摄像机,12V过去1平方的线估计只能用个100米以内了。

249092224 发表于 2007-5-10 22:56:11

re:厉害

厉害

wj608 发表于 2007-5-10 23:53:45

re:我们一般都是用220V的交流,就近安置变...

我们一般都是用220V的交流,就近安置变压器,不过这又会带来变压器防水等一系列问题,也不是很完全.不过距离远了,设备又多的情况下,为每个设备都要配一条专用线路才有可能实现直接送DC12V的,但成本会增加很多.前提还是不能太远,有个八十米就行了,低压电在传输的过程中损耗实在太大.

zhuaxia 发表于 2007-5-14 17:55:15

re:可以将电压提高到36或48V,每个摄像机...

可以将电压提高到36或48V,每个摄像机用DC-DC模块。思路和高压供电一下,提高电压,降低电流,这样在线路的损耗就低了。<br>

zhuaxia 发表于 2007-7-3 17:51:27

re:用线路衰减电压非常不安全,如果超过100...

用线路衰减电压非常不安全,如果超过100米的集中供电建议加DC-DC解决。我们的POE设备可以保证600米还有12V 500mA电源输出。高功率版最远到2400米还有12V 220ma,而且视频还是和电源跑在一根UTP上。POE的优点在于距离只决定电流输出强度,电压非常稳定。
页: 1 [2] 3