Re:24V电源远端传送求救
“并线处理!”不理解?Re:24V电源远端传送求救
增加电源线径!!!Re:24V电源远端传送求救
用一个可调变压器试一下,在近端送电,远端能达到24v交流就行了。近端电压高一些也没关系,据我所知,电信电压应该低于48v吧?Re:24V电源远端传送求救
还要交流24v转直流12v的电源啊?我经常用啊,不过只有1200mA的,能行吗?Re:Re:24V电源远端传送求救
请楼上报价格、型号、参数至zjgjjcf@sohu.comRe:Re:24V电源远端传送求救
调试完成!具体方案如下:机房每路采用500VA调压器交流46V输出,200m、500m、1000m立竿处采用前端交流20V~60V,后端稳在~24V的稳压电源功率满足30W;后端有接入~24V转直流12V开关电源(15w)供视频传送器、码转换器工作;1000m处46V压降为20V,稳压后~24V输出,48小时满负荷测试无不良现象。Re:Re:24V电源远端传送求救
采用升压稳压交流电源 在拉一根线应该会好一些,期待看到最佳解决方案。