中华人民共和国通信行业标准会议电视系统工程验收规范 YD 5033-97[分享]
中华人民共和国通信行业标准会议电视系统工程验收规范 <br>YD 5033-97<br>
1 总则<br>
1.0.1 本规范是会议电视系统设备安装工程随工检验、初步验收和竣工验收的技术依据。适用于新建的设置专用会议室的会议电视系统建设工程,扩建和改建工程参照执行。<br>
本规范主要是根据TZ—20—95《64~1920kbit/s会议电视网路技术体制》和YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》,结合工程实践编写的。<br>
1.0.2 凡本规范未列入的安装工程标准、各类设备、器材的规格、指标要求,应按照YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》,相应的施工验收技术规范,以及施工图设计等办理。<br>
1.0.3 本规范未包括的特殊项目及其指标要求,可由建设单位与设计、施工单位共同协商,拟定临时技术规范要求,在指定工程中试用,并报部备案。<br>
1.0.4 在施工过程中,施工单位应严格操作规程,确保工程质量,建设或监理单位应遵照本规范的各项规定,及时组织随工检验,检查施工工艺和技术指标检测,做好记录和签证。<br>
1.0.5 工程竣工验收工作应执行部颁《邮电通信建设工程竣工验收办法》的规定,检验项目及内容应按本规范办理。<br>
凡不符合本规范检验项目及内容要求的应查明原因,分清责任。由于施工不良造成的不合格项目,应由施工单位负责修复,直至合格为止。<br>
2 术语和符号<br>
CODEC Decoder 编码解码器<br>
MCU Multipoint Control Unit 多点控制设备<br>
3 检验项目及内容<br>
3.1 建筑和环境<br>
3.1.1 会议电视所需的各种用房,除应按YD5032—97《会议电视系统工程设计规范》执行外,其他房屋设计规定还应按YD5003—94《电信专用房屋设计规范》执行。<br>
3.1.2 会议电视的建筑要求应符合表3.1.2的规定。<br>
表3.1.2 建筑要求表<br>
序号 房间名称 室内最低净高(m) 楼、地面等效均布活荷载(N/m2) 地面类型 室内墙面处理 室内顶棚处理 窗地面积 比 门 外 窗<br>
1 会议室 3.5注 3000 水泥地加防静电地毯 结合吸音材料选用和布置 同左 双扇外开门,宽度不小于1.5m,满足隔音要求 满足隔音要求<br>
2 控制室 3.0 6000 防静电地板 水泥石灰砂浆粉,表面涂白色或浅色油漆 同左 1/6 单扇外开门,宽度不小于1m 良好防尘<br>
3 传输室 3.0 6000 同上 同上 1/6 同上 同上 良好防尘<br>
3.1.3 会议电视的电源应符合下列要求:<br>
a) 交流电源应按一级负荷供电,电压波动范围和不间断电源应符合用电设备要求。<br>
b) 视频设备应采用同相电源。<br>
c) 交流电源的杂音干扰电压不应大于100mV。<br>
3.1.4 会议电视的接地应符合下列要求:<br>
a)保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,并与交流电源的零线严格分开。<br>
b)保护地线的接地电阻值、单独设置接地体时,不应大于4Ω;采用联合接地时,不宜大于0.5Ω。<br>
c)保护地线的杂音干扰电压不应大于25mV。<br>
d)接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别用导线经接地排一点接至接地体。<br>
3.1.5 会议电视的照明应符合下列要求:<br>
a) 电视会议室光源应采用色温为3200k的三基色灯。<br>
b) 电视会议室主席区的平均照度不应低于8001x;一般区的平均照度不应低于5001x。水平工作面测点距地高度为0.8m。投影电视屏幕区照度不应高于801x。<br>
c) 控制室、传输室光源宜为日光灯。机架设备区的平均照度不应低于1001x,垂直工作面测点距地高度为1.2m:座席设备区的平均照度不应低于1001x,水平工作面测点距地高度为0.8m。<br>
3.1.6 会议电视的温、湿度应符合下列要求:<br>
a) 电视会议室温度应为18~25℃;相对湿度应为60%~80%。<br>
b) 电视会议室新鲜空气换气量每人每时不应小于18m3,空调气体流速不宜大于1.5m/s。<br>
c)控制室、传输室温度应为18~25℃;相对湿度应为60%~80%。<br>
3.1.7 会议电视的声学应符合下列要求:<br>
a) 电视会议室混响时间和吸声处理应符合建筑声学要求。<br>
b) 电视会议室允许的噪声级不应大于40dB(A);护围结构的隔声量不应低于50dB。<br>
3.1.8 会议电视的色调应符合下列要求:<br>
a) 电视会议室的护围装饰、桌椅布置、地毯等应统一考虑色调要求。<br>
b) 颜色宜简洁明亮,浅色为主,双色搭配。<br>
c) 严禁采用黑色或白色作为背景色。<br>
3.2 设备安装<br>
3.2.1 会议电视的设备布置应符合下列要求:<br>
a)话筒和扬声器的布置应尽量使话筒置于各扬声器的辐射角之外。<br>
b)摄像机的布置应使被摄人物都收入视角范围之内,并宜从几个方位摄取画面,方便地获得会场全景或局部特写镜头。<br>
c)监视器或大屏幕背投影机的布置,应尽量使与会者处在较好的视距和视角范围之内。<br>
d)机房设备布置应保证适当的维护间距,机面与墙的净距不应小于1500mm;机背和机侧(需维护时)与墙的净距不应小于800mm。当设备按列布置时,列间净距不应小于1000mm;若列间有座席时,列间净距不应小于1500mm。<br>
e)会议室桌椅布置应保证每个与会者有适当的空间,一般不应小于1500mm×700mm,主席台还宜适当加宽至1500mm×900mm。<br>
3.2.2