|
以E90-DTU(400SL22-ETH)与E90-DTU(400SL22)为例实现网关与节点进行数据交换,其它频段或功率的网关/节点,其操作方式与该视频教程一致。+ w! V& {6 P3 p% `" |$ Q2 w
第一步【安装网关】
/ R1 X5 F; e9 V B2 K; @/ w6 Q为网关安装天线电源模块。; l. c# A8 ]- o& P
第二步【调试网关】(根据连接方式不同,配置方式不同)
/ z; I, _7 ~. {2 U6 k4 j; u第一种电脑直连网关配置方式9 d' u1 @ d0 N! y8 [- ^! ]
使用网线将网关与电脑连接,右键“网络”选择“属性”,点击“更改适配器设置”,右键“以太网”选择“属性”(Win7为“本地连接”),击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,更改电脑IP地址与网关处于同一网段例如:192.168.4.102(网关默认地址192.168.4.101属于4网段),点击“确定”保存修改。打开浏览器搜索:192.168.4.101进入网关“Web配置界面”(默认用户名/密码均为admin)。记录“当前IP地址:192.168.4.101”,点击“LoRa设置”8 |1 s, ]5 V$ y( k$ G6 \
' |2 N; l! u2 L$ N8 Q+ J; A! A
LoRa参数设置:
! a1 s% [# U1 Z7 q# J可对“模块地址”、“网络地址”、“模块信道”以及“空中速率”等参数进行修改(同组设备Lora参数保持一致),Socket 参数设置(以Socket A参数设置为例),“工作方式”选择“TCP Server”(还可选择TCP Client、UDP Server/Client,Socket B没有 TCP Server),Sever模式下支持6路同时连接,记录“本地端口”,“短链接断开时间”“心跳包”“注册包”和“保活连接”保持默认设置。点击“保存设置”,点击“重新启动模块”。" F( C8 Q, D- j9 w1 H0 J
第二种电脑连接交换配置方式(网关与电脑处于同一交换机)
5 k$ v- d& H; }6 G2 v. ^使用网线将网关与交换机连接(与电脑处于同一交换机),同理更改电脑IP地址与网关处于同一网段(参考直连修改),通过浏览器进入网关“web配置界面”(后续进入配置界面使用更改后地址)。点击“本机IP设置”,“本机IP”和“网关地址”设置为“规划好的地址:192.168.0.101/24”。(不同局域网地址和网关不同此局域网使用0网段地址)( F z( M% _% K9 l5 C D
如需使用“外网客户端”连接“网关”须给网关映射公网端口,点击保存设置(配置未完成暂时不进行重启),点击“LoRa设置”,LoRa参数设置和Socket 参数设置参考直连,点击“保存设置”,点击“重新启动模块”。将“电脑IP地址”更改为“规划地址:192.168.0.102/24”(与网关更改后地址处于同一网段)。
; B# r0 K% L; E4 ` K第三步【使用TCP&UDP测试工具模拟“客户端”】
2 X& g( U/ s! ^% Y* S" t(使用直连配置做演示,与交换机连接配置同理)5 B H" d5 r: ?/ p6 {$ K! k# e
打开TCP&UDP测试工具,点击“创建连接”,类型选择“TCP”,“目标IP”和“端口”设置为:记录的网关“IP地址”(默认地址或更改后地址)和“本地端口”。点击“创建”,点击“连接”。( U0 X4 Y- q$ e
第四步【安装调试数传电台】0 u# r: I$ V; ~# z& ~
为数传电台安装天线设备、电源模块,并使用串口转接线(USB转485)RS485端与数传电台连接(A接A B接B),USB端与电脑连接。将数传电台拨码开关拨至“配置模式”(M0 ON M1 OFF),打开“E90数传电台配置软件”,我们应该选择对应串口(每台电脑串口可能不一样),点击“打开串口”,点击“读取参数”。“波特率”“奇偶校验”与设备保持一致,空中速率”、“模块地址”、“频率信道”、“网络ID”等与记录的网关LoRa参数一致(同组设备参数一致),其他参数保持不变。点击“写入参数”,点击“关闭串口”,将“拨码开关”拨至“一般模式”(M0 ON M1 ON)。同理配置第二台数传电台。
) e9 L% b& r: l4 O6 s5 S) D# ]; z, u第五步【使用XCOM串口调试助手模拟“串口设备”】* |& v( [/ i7 Q( S7 ]8 S( d
打开XCOM串口调试助手,选择对应串口(每台电脑串口可能不一样),“波特率”“奇偶校验”与数传电台参数一致,点击“打开串口”,同理模拟第二台串口设备。
5 I1 e! T8 \& U" ]9 T第六步【通信效果展示】
5 A3 T9 ^% R; K) j. v( U& ]模拟的“客户端”发送数据,模拟的“串口设备”收到数据;. w8 o% l9 k: s+ p# W$ m
模拟的“串口设备”发送数据,模拟的“客户端”收到数据;
. s, J: S5 T: v/ z% N网关、节点之间的无线底层数据交换采用了“加密”方式,确保了数据的安全性。! `9 z- _9 e6 s+ [9 Y5 {
但对于外部接口来说是“透明传输”(所收即所发),6 U3 P0 j5 R* \4 v1 p7 q* b+ v
所以网关(E90-DTU(400SL22-ETH))可通过ModBus协议,对多个节点(E90-DTU(400SL22))进行轮询采集数据。
9 Z+ w" @/ ~# g$ i& x: Z本次教程到此结束。 |
|