发表于 2023-3-8 13:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以E90-DTU(400SL22-ETH)与E90-DTU(400SL22)为例实现网关与节点进行数据交换,其它频段或功率的网关/节点,其操作方式与该视频教程一致。( K3 A* ]/ ?, K+ f6 ]7 [
第一步【安装网关】7 L1 s' c7 u# l- \6 W. p
为网关安装天线电源模块。# N) s  |" ]& J, n; p# e
第二步【调试网关】(根据连接方式不同,配置方式不同)
% ~( Q% T7 ~- ]  |4 O) U7 _8 E7 N第一种电脑直连网关配置方式5 ]& y7 J. r1 Y3 ^( G3 L* @0 c6 @
使用网线将网关与电脑连接,右键“网络”选择“属性”,点击“更改适配器设置”,右键“以太网”选择“属性”(Win7为“本地连接”),击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,更改电脑IP地址与网关处于同一网段例如:192.168.4.102(网关默认地址192.168.4.101属于4网段),点击“确定”保存修改。打开浏览器搜索:192.168.4.101进入网关“Web配置界面”(默认用户名/密码均为admin)。记录“当前IP地址:192.168.4.101”,点击“LoRa设置”0 L; d( l6 g4 `

0 j* C( P, x9 a- r1 q4 h. A, DLoRa参数设置:/ t9 I1 H9 x; z6 {9 c% A
可对“模块地址”、“网络地址”、“模块信道”以及“空中速率”等参数进行修改(同组设备Lora参数保持一致),Socket 参数设置(以Socket A参数设置为例),“工作方式”选择“TCP Server”(还可选择TCP Client、UDP Server/Client,Socket B没有 TCP Server),Sever模式下支持6路同时连接,记录“本地端口”,“短链接断开时间”“心跳包”“注册包”和“保活连接”保持默认设置。点击“保存设置”,点击“重新启动模块”。
( N+ H- p0 x! y+ W/ i  d' C第二种电脑连接交换配置方式(网关与电脑处于同一交换机)8 i! C0 d3 ?. e3 G) V* [' d  R
使用网线将网关与交换机连接(与电脑处于同一交换机),同理更改电脑IP地址与网关处于同一网段(参考直连修改),通过浏览器进入网关“web配置界面”(后续进入配置界面使用更改后地址)。点击“本机IP设置”,“本机IP”和“网关地址”设置为“规划好的地址:192.168.0.101/24”。(不同局域网地址和网关不同此局域网使用0网段地址)& u& |2 U1 O; w5 d+ T- X) w- ~
如需使用“外网客户端”连接“网关”须给网关映射公网端口,点击保存设置(配置未完成暂时不进行重启),点击“LoRa设置”,LoRa参数设置和Socket 参数设置参考直连,点击“保存设置”,点击“重新启动模块”。将“电脑IP地址”更改为“规划地址:192.168.0.102/24”(与网关更改后地址处于同一网段)。4 l* @8 f' _5 E1 q
第三步【使用TCP&UDP测试工具模拟“客户端”】
) |0 z0 b6 L. }2 F" Y  {! u(使用直连配置做演示,与交换机连接配置同理)
, R. m( V8 T# Q: V打开TCP&UDP测试工具,点击“创建连接”,类型选择“TCP”,“目标IP”和“端口”设置为:记录的网关“IP地址”(默认地址或更改后地址)和“本地端口”。点击“创建”,点击“连接”。' N0 _/ d, G( e
第四步【安装调试数传电台】+ l/ ^9 S( T" |5 h8 q
为数传电台安装天线设备、电源模块,并使用串口转接线(USB转485)RS485端与数传电台连接(A接A B接B),USB端与电脑连接。将数传电台拨码开关拨至“配置模式”(M0 ON M1 OFF),打开“E90数传电台配置软件”,我们应该选择对应串口(每台电脑串口可能不一样),点击“打开串口”,点击“读取参数”。“波特率”“奇偶校验”与设备保持一致,空中速率”、“模块地址”、“频率信道”、“网络ID”等与记录的网关LoRa参数一致(同组设备参数一致),其他参数保持不变。点击“写入参数”,点击“关闭串口”,将“拨码开关”拨至“一般模式”(M0 ON M1 ON)。同理配置第二台数传电台。6 Y6 V$ q( H7 }2 t
第五步【使用XCOM串口调试助手模拟“串口设备”】
  o' t- W" R: W! a) c  \% x0 g' {打开XCOM串口调试助手,选择对应串口(每台电脑串口可能不一样),“波特率”“奇偶校验”与数传电台参数一致,点击“打开串口”,同理模拟第二台串口设备。2 L# O7 o0 g' u) O" Y+ o! d
第六步【通信效果展示】
% w8 c" z' i4 o模拟的“客户端”发送数据,模拟的“串口设备”收到数据;
9 Z6 D$ O% }; X模拟的“串口设备”发送数据,模拟的“客户端”收到数据;
$ |* n) k( H5 ?; J0 ?! `7 x网关、节点之间的无线底层数据交换采用了“加密”方式,确保了数据的安全性。
6 w/ R" L) @' q7 E/ s  E# k但对于外部接口来说是“透明传输”(所收即所发),* X1 ~' `+ ?% y  L
所以网关(E90-DTU(400SL22-ETH))可通过ModBus协议,对多个节点(E90-DTU(400SL22))进行轮询采集数据。
, d. n. V. W( J) v本次教程到此结束。