在空调和通风系统中,空气流速是一基本参数,一般可通过测得的平均风速计算出风量的数值。在集中空调送风系统中还需要在主风道等部位留出测孔准备采用测压管测量风道内的流速。 流速,是指流体在单位时间内流过的距离。更多的实验结果表明,在气体和液体中,流速越大的位置,压强越小。压力差是飞机产生升力的原因。气体和液体统称为流体,流体中流速越大的位置,压强越小。为监测空调通风管道上风速风口流速工采网推荐气体流量传感器 - AFE-01。 ISweek工采网 气体流量传感器 - AFE-01由欧洲专业流量厂家代工生产,AFE-01具有以下特点:体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性和长期稳定性、适合医疗,仪表行业,OEM客户使用。 气体流量传感器AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 ISweek工采网 气体流量传感器AFE-01技术参数: 测量原理:热量原理 检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例) 灵敏度:0.001 m/s 精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定) 响应时间:T 63% < 0.5 S 温度范围:-20…… +150 °C 电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm) 加热元件:RH (25°C) = 34□± 10% 检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10% 参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10% 供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速) 基片材料:低热导陶瓷 总之,更高的参数需要客户定制
' x' o$ V1 y$ I |