在工业生产当中,冷水机起到制冷、冷却降温的作用,为镀膜机、注塑机、砂磨机、反应釜等生产设备控制温度。
9 @$ ^$ _1 ~, B: P5 w: Y2 n0 v9 ]( G+ d, O4 e% ]4 a
一般来说低温冷水机和常温冷水机比较多,常温的在0到30度内,低温的在0度到零下100度。下面将解析工业冷水机高压故障的几个原因。
; W0 S* S+ C; l+ V2 P* |9 _+ `
7 Z+ w( m3 ]2 d1、冷却水流量不足; z0 y9 g4 {; M# s% b
8 W% {: R5 u3 C( Y5 t* N) }& X
这个多发生在水冷式冷水机设备类型当中,因为风冷式冷水机是依靠风扇自身散热。 冷却水不是冷冻水,主要是为了给冷水机设备降温的,通常会循环到冷却塔进行散热。如果出现冷水机高压,其原因可能是水泵损坏,水泵泵入的冷却水压力过小,过滤器的管道堵塞等等。 冷却水流量不足,还应该检查冷却水循环系统中管道是否破裂,是否发生漏水。这是直接导致冷却水流量不足的原因,以上可通过肉眼就能够识别判断。
8 A- ]4 J8 I% Z5 D" `+ N) U
5 a( O! `/ u# A3 P2、冷却水温太高,造成冷凝效果差& X* S" u; `2 R# l
$ J7 E* L2 E( ], `+ `: l
尤其对于水冷式冷水机来说,它的冷却水循环系统包括循环水泵,循环水冷却水管道,冷却塔。
) T2 c7 o- e" B5 U/ p5 u
0 e) q% X# h }3 m1 y6 c+ V其系统内任意部件出现问题,皆有可能造成冷却水温度太高导致最后的设备高压,这主要体现在冷却塔故障、风机故障、布水器原因。
* K# W8 E9 D- c. z7 Z9 a& M, c$ s6 x; ^" H
3、冷凝器结垢或堵塞
. q7 G/ ^" D7 n6 X
" g! _; k) t! Y冷凝器作为冷水机的制冷四大件之一,通常通过冷凝器的水质会影响到冷凝器的工作效果。 例如水质里面混入灰尘杂质。会导致冷凝器脏堵。它的换热面积变小,效率变低,就会影响到水流量。一般可采用化学清洗除垢来处理。3 g D. A- J1 ~+ b
- o( ? k* i) b: m. E+ D
4、制冷剂问题
, G. T& c% c# a
' ^* A3 X7 |1 V, N( W制冷剂是冷媒系统中进行冷媒循环的介质,冷水机制冷剂充注过多会造成吸排气压力和平衡压力都很高。+ R% x$ R L6 l5 V2 p/ \
1 o0 F4 a- z i$ |- }
5、电气故障引起的误报
7 C& x2 V& W1 k9 z9 f
2 N; x1 F2 \( C# ]( I `比如继电保护器潮湿,接触不良或者损坏,芯片电子板受潮或损坏,通讯故障,也会造成电气故障误报。* Z* q8 f p7 ]8 B0 y& q/ Y
; T$ N" M4 A" G& r0 `+ G5 A& W! d& }
通过人工测量压缩机的运行电流和排气压力都是在正常的范围内,这就能说明是电气系统引起的误报。0 P! x* U' b1 ~8 H" f
) l3 C" m& F6 R4 c因此,一定要注意测量冷水机的各个运行参数,及时发现并处理故障。处理冷水机高压故障,要找正规的厂家或者是专业的第三方维保公司,以免由于维修工的失误造成更重大的损失。' W. }8 [0 }% d! J1 B
' m: u/ T4 b+ A
以上就是深圳市远达能源科技有限公司今天向大家介绍的工业冷水机高压故障解析,希望对大家有帮助!