苏州日益国宝泵业有限公司通用离心水泵有什么低运行频率?相信不少人是有疑问的,今天苏州日益国宝泵业有限公司就跟大家解答一下!+ t& b# y0 Y$ y$ ~

9 G7 R& i6 Q, v3 [1 t" W' h0 d1 B针对有人回答的25Hz、30Hz、5Hz,我们先聊聊这三个数的由来,其实这三个数值都来自泵的驱动设备:电机,而非泵,给水水泵配套电机主要是鼠笼式异步风冷电机,通用风冷电机又分为风扇转子同轴电机和独立风扇电机。/ o: n6 J/ ~1 S. b5 e5 O* |
- u  n. K% o+ w
苏州日益国宝泵业有限公司通用离心水泵低运行频率如下:/ J& b; z& r$ c. |9 ~
$ {9 o. |) z! z# Y! }
随着风扇转子同轴电机技术的提高,各电机厂家承诺支持变频驱动,但有的厂家运行参数为30~50Hz,有的参数为25~50Hz,25、30Hz由此而来,独立风扇电机(给水水泵一般不配此类型电机)由于风扇独立供电,不受变频器控制,转速基本恒定,电机厂家基本提供5~50Hz参数,低频率5Hz由此而来。7 r- {8 G9 |0 }$ _

  A* a% H+ f3 t2 \! \既然以上三个参数为电机参数,而非泵参数,那泵的低运行频率多少?泵的低运行频率需根据管路特性进行计算所得,为了更好的解释,我们来举个例子阐述,某项目给水系统,设计给定每台泵流量:30m³/h,楼高25层,泵房在地下一层。) W& d9 D/ Q, e

/ T% ?3 X$ s2 t- T# `& r  G我们来粗略计算一下水泵扬程,楼高25层,高度大约80m,生活水管流速不宜大于2m/s,按下表,管径大约DN80,水泵扬程约106m。/ p5 g* s$ Z7 I( p& v7 M9 B' z8 o9 M& b
6 ]4 E) e  ~& w: `5 @
根据参数:流量30m³/h,扬程106m选择给水泵如下:" f' b: L9 ^8 @2 p0 }( }  ]9 J1 U) L7 B6 [
& `9 _2 ]" W, o# O& s
经变频计算,约37Hz(转速2220RPM)闭阀扬程为80m,此泵低运行频率为37Hz。* {( \9 n! n4 c

0 U& T3 i! `7 [' t% x# z为啥低运行频率为37Hz呢?如果频率低于37Hz,泵的扬程低于80m,低于楼高,无法为顶层用户提供用水,如系统采用顶楼水箱或上顶楼再下供系统,泵出口无法提供推开止回阀的压力,泵处于闷打状态,已无运行意义,而且长时间闷打会导致液体不断升温,水泵故障,所以低运行频率为37Hz。
( s0 y" z3 K8 `' ]  X
; J; k2 F& x7 \9 u/ i6 @: B也有人提出疑问,有些泵供应商提供水泵低流量为额定流量的10%,算低频率是否应该按此值计算,此参数是考虑到效率、水泵叶轮特性等方面给定的,闭阀情况比此参数更不利,不利点计算更准确。