首先检查工业冷水机组主电路。如电源是否有电,电压是否正常,是否由于起动过载熔丝已烧断,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。起动时观察电压表、电流表,当冷水机没有安装电流表、电压表时,可采用万用电表或测电笔检查电源情况。在电源电压过低时会使压缩机起动不了。对于活塞制冷压缩机,其连杆大头轴瓦与曲袖是否发生抱轴。7 }! `9 c  r  k8 x) K
) X; N4 o5 Y; W
这些,可以是以前运行时,由于排气温度过高造成,也可能是润滑油焦化,使气缸与活塞粘结造成,使压缩机不能起动。检查压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压不正常时,能使压缩机停止运行。同时,当压缩机排气压力和吸气压力异常时,均不能起动或已起动后压缩机会很快停止运转。
+ u" A* d5 p4 ~" V1 I% [4 u, z6 c! @" c1 f
5 j" C  M2 }$ |( ?
检查冷冻水量、冷却水量、水温是否正常。若水量小、水温高,会引起冷凝压力急剧升高,蒸发温度迅速下降,由于机组保护设施动作,往往很快停机。检查有关的电磁阀、调节阀是否失灵,是否按要求开起或关闭。检查温度继电器的感温包内是否有工质泄漏,或调节有误。
5 b. b9 c) _8 W6 S! {+ u! e. d; }0 f! m
工业冷水机组启动前应先做好以下工作首先检查电源是否正常。电源电压不应超过或低于机组额定电压的±10%,常用的电压有3相380V、单相220V。当电压过低或过高时,不能启动冷水机。有水系统的压缩机组,仔细检查冷却水系统和冷冻水系统是否有水、水压是否正常,冷却水、冷冻水的管路系统是否畅通。检查工业冷水机的各种压力表、温度计、流量计、电磁阀、继电器、能量调节阀是否完好未失灵。
3 P/ l% W) Z1 D* S/ |  d( |) |( K8 C& d& ~
检查传动装置,若用带传动,其各种防护装置是否完全可靠,各种做错用具、防护用具是否齐全有效。检查工业冷水机高压系统、低压系统的各类阀门,在起动或运转时的开关状态是否正确。检查曲轴箱润滑油。油面不应低于指示油位,也不应高于指示油位。若润滑油不够,应加足相同规格、型号的润滑油。检查工业冷水机制冷剂系统是否有泄漏现象,润滑油系统是否漏油。检查储液罐的液位液面是否正常,液面应保持在三分之一到三分之二之间。阅读交接班记录,安装、修理有关记录、报告及图样。6 b0 ^, m% I& J6 W6 b" ^
# r' N! A: V; o! H5 W; c$ o) O0 v
9 ]1 a# V6 f1 Y& H6 x  n  d4 N
工业冷水机组所起的作用是提供工业冷冻水给设备降温,以保证产品质量的稳定,提升整个工厂的生产效率。在使用过程中,要仔细观察并倾听机组各部件发出的声音及异常,并定期对冷水机组做维护保养工作,长时间不使用机组时,应排干净管路的水,并用物品遮盖住机组等。